德力西接触器CDC10-20接触器、线圈电压标示220V,问下这个接触器是在主电路380V下使用还是在220v下使用啊?

德力西接触器CDC10-20接触器、线圈电压标示220V,可是主触头有三个、问下这个接触器是在主电路380V下使用还是在220v下使用啊?如果在380V(或220V)下使用应该怎样接线(自锁)?触点有1L1、3L2、5L3、2T1、4T2、6T3、44、32、31、43、24、12、11、23。请用这些触点代号详细说明如何接线,拜托详细解说下,我是新手刚开始学习电器,买的书上很多知识不全面,请帮助,谢谢了
如果电源380v到主触点,那么线圈电压是220v的,怎么接线得到220v啊?没有零线,线圈如何接线?

可以在380v上使用,1L1\3L2\5L3接380v电源。而2T1、4T2、6T3接电机的输入线。线圈的一端接零线,另一端可以在电源输入端接任意一根火线。没有零线可以采用机床控制变压器输入两根火线次级就变出220v,另一种采用接地的方式将接地接线与线圈的一端相接,剩下一根接按钮的到线圈。11、12常闭31、32常闭23、24常开43、44常开。如有不明,发个电路图给你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-03
接触器一般是控制电机用的,主电路是三相380v电压,控制电路是220v。
主电路 1L1、3L2、5L3接进线
2T1、4T2、6T3接出线
控制电路 A1、A2线圈,其余是辅助触点。
11、12常闭23、24常开
31、32常闭43、44常开
按照控制电路图纸接线
第2个回答  2010-06-03
线圈电压标示220V是指接触器控制回路电压220V,不能接入380V.在接触器下部的两个接口接入,1L1、3L2、5L3、2T1、4T2、6T3就是主触头,接触器两边各有四个辅助触点,分为两对,上面的是常闭触点,下边的是常开触点。希望可以帮到你。
第3个回答  2010-06-03
2个按钮,一个红就是常闭一个绿常开,当你按下绿色,线圈就形成一个通路,接触器吸合,这时你松手,依然吸合,是应为有一组辅助触头仍然使线圈是通路,而你按下红色,断开线圈,你可以吧红色接在线圈一头,按钮的另一半接到辅助触头,绿色和辅助头接在红色按钮后面形成并联,就OK了,你现这样接起来,后面慢慢精简,主要是理解了就简单了,不知道可以拆一个电机启动保护器看看,我也是照着这个学会的.....
第4个回答  2010-06-03
没有零线,重换个线圈电压标示380V的。
相似回答