机电安装问题求教

如图,有一个混凝土基础,我要留一根穿线管,电缆是YJV22 4*240+1*120的,穿线管我应该用什么管,什么型号规格?另外我的管子应该怎么做,才能保证电缆穿出来??求大神解答!!!

塑料管用150mm的,转弯的地方用两个135度的弯头加长驳接,如图:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-03
打眼用PVC管穿,开关根据你电压是三相电的。追问

我想问下用多大的管,如果用150的pvc管,这个直角弯240的电缆穿的上来???

追答

电缆是绕在一根铁丝上的。铁丝过去后直接拽铁丝,电缆直接当然传不过去,楼房1.5线有弯的都过不去都要用铁丝。你的管要比电缆总体粗一半多,也是为了好穿。

追问

我的电缆是YJV22 4*240+1*120,直径70mm,管径是够了,150的管径是够了,可是这个直角弯估计穿不过去,不知道该怎么预留穿线管

追答

那个直角弯现在是什么情况,距离两头距离

地面那边管子可以看到吗?实际当中

追问

还没有做,现在就是想确定该怎么做才好

追答

管到两头都有空隙,就从上面往下穿,葱左面拉,再不行就走明线,或者地下30厘米深暗线,省工就一下明线,有车过的地方线高度与地面一样就好,这种是半明线

相似回答