施工现场7m以下的脚手架需要设置剪刀撑和斜杆吗?

1、水利工程施工现场设置脚手架,脚手架最高不超过7m,一跨一般能达到1.5m的要求,还需要设置剪刀撑和斜杆吗??具体参数是什么?
2、架设脚手架需要设置剪刀撑和斜杆如果需要规范判定到底加还是不加,需要具体找哪本规范?

1、具体参照建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)第6.6节。
2、7米高脚手架可不设斜杆,剪刀撑还是要设的。
3、JGJ130-2011规定24米以下封闭式双排脚手架可不设横向斜撑;剪刀撑要设,外侧两端、转角处及中间间隔不超过15米的立面上各设置一道剪刀撑(由底止顶连续设置)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-28
1、7米高脚手架可不设斜杆(JGJ130-2011规定24米以下封闭式双排脚手架可不设横向斜撑);剪刀撑还是要设的,外侧两端、转角处及中间间隔不超过15米的立面上各设置一道剪刀撑(由底止顶连续设置)。
2、具体参照建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)第6.6节。本回答被网友采纳