艾默生ev1000变频器,最大输出和频率上限都可以设置和保存,但运行输出频率到了50hz就不再上升

艾默生ev1000变频器,最大输出和频率上限都可以设置和保存,但运行输出频率到了50hz就不再上升了,怎样解决?

除非你的是变频电机
如果是普通电机频率超过50赫兹的话容易损坏电机
如果你确实想用
那么运行频率你肯定设置的不对
所以才会这样追问

艾默生技术顾问说可能变频器控制板坏了

追答

其实你有必要用50赫兹以上吗

追问

必须用

追答

那你让售后去给你修理吧

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-25
我们使用的电流频率通常都是50HZ。
第2个回答  2016-04-25
调上限频率追问

恢复出厂设置也不行,上限设设置为小于50输出就是小于50,上限设设置为大于50输出就到50。好像被内部软件锁定了。

追答

调弟二次频率

追问

第二次频率是哪项

咨询艾默生技术说可能是变频器坏了

追答

有二段三段频率

追问

你说的是多段速,它是受频率上限限制的。