办公楼应急灯多远一个消防应急多远一个

如题所述

消防应急灯的安装使用,要根据使用现场的实际情况,消防应急灯具的照度
,使用现场对于消防应急的防护要求,消防应急灯的类别等综合情况予以说明;
一、双头消防应急灯多长距离装一个
对于双头消防应急照明灯具体多长距离安装一个?不能够硬性给出结论。
一般在应急疏散出口通道的门框上面都要安装双头消防应急灯;
距离较长或空间较大的使用场所,在立柱上面或墙面上也要按照一定的密度
合理安装;(如:电子城、商场、车站等场所)

消防应急灯安装位置示意图

1、双头消防应急照明灯安装位置及高度:

双头消防应急照明灯应安装在消防疏散通道或安全逃生出口的上方,楼梯
拐角处距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道也应该按照消防
部门的指导,或者根据应急灯具在实际的使用场所的光照亮度以适当的布灯
密度合理安装。

双头消防应急灯酒店走道安装图例

2、保障应急灯具有足够的照度。
一般要求消防应急照明灯的照度能够达到正常照明水平的10%左右且不低
于10LX;让建筑物内部的人员能够清晰地看清及绕过障碍物,选择正确的逃生
疏散路线,以最快的速度撤离危险区域等要求;

【注】双头消防应急照明灯的安装,应该满足照度要求:在停电的时候,2个
应急灯具的光照亮度应该都能够满足应急照明要求,中间不能够留存太大的
盲区;所以在实际的安装过程中,必须要考虑到浓烟及其他因素影响照度不足
的问题,建议适当增加布灯密度予以解决;

二、消防应急指示灯多长距离装一个
消防疏散指示灯,包括安全出口标志灯、应急疏散指示灯(地埋应急指示灯
、暗装疏散指示灯系列)。
1、消防疏散指示灯(安全出口)的安装位置及高度:
消防应急疏散指示灯,应根据灯具的类别及使用场所的实际情况进行安装
;通常设置在应急通道大门口的上方,其安装高度不应低于2米。
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》) 24.7.6条规定:
【走道上的指示标志灯间距不宜大于15m】;
一般工厂、车间里面多见消防应急指示灯具直接以壁挂的形式安装在
进出口大门的上方,或墙面、立柱等部位(这种应急疏散灯具是指的单面
消防应急标志灯系列的),消防疏散指示灯的布灯密度一般不应该超过
20米/台,空间较大、安全防护等级较高或者是人流相对密集的区域,应该
适当加大布灯密度;

劳士单面消防安全出口应急灯安装图例

劳士双面安全出口应急指示灯医院安装使用效果图

2、安全出口灯

消防应急指示或及应急疏散指示灯,及楼层应急指示灯等消防应急标志灯的
表面发光亮度不应小于15cd/㎡,最大亮度不应高于300cd/㎡,且最大亮度与最
小亮度比不小于10:1. (新国标劳士消防应急疏散指示灯的亮度为>50cd/㎡
<300cd/㎡,完全符合国家标准);
【注】在实际安装使用相关消防应急灯具时,根据使用场所的实际情况,按照

消防检查部门的指导对应急灯具的安装使用密度进行合理的设置;

消防安全出口疏散指示灯安装距离参考图例

以下是消防应急灯国家规定的条例,或应用于建筑设计部门《建筑设计防火

规范》的相关行业标准规范,供参考;

《消防应急灯具》GB17945-2010
《消防安全标志》GB13495
《消防安全疏散标志设置标准》DBJ 01-611-2002
《消防应急照明灯具通用技术条件》GA 54-93
《消防安全标志通用技术条件》GA 480.1-2004
《消防电子产品检验规则》GB 12978-2003
《消防电子产品 环境试验方法及严酷等级》GB 16838-2005
《消防产品现场检查判定规则》GA 588-2005
《消防安全疏散标志设置标准》DBJ 01-611-2002
《建筑设计防火规范》 GB50016-2006
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2001年修订版)
《关于进一步落实消防产品身份证管理制度的通知》公消[2007]502号