人行道闸经常出故障,请问有什么办法解决?

如题所述

15 人行道闸(俗称摆闸)经常出故障,电路板我已经解决了,主要是机械部分仍有问题,连接电机部分的螺丝经常被摆断。知道的请回答下,越详细越好, 谢谢!!!!!补充: 二楼所说的换螺丝这些都没有用,我早就用过了 补充: 也不完全是,我增加的限速器的,也测试了转速,计算出来是没有问题的,但实际中最多就只能用2天就会断螺丝。 补充: 有没有那位能帮忙解决的? 满意答案'┌_婸鲑鲑3级2009-06-26那你看看你摆闸的电机型号,主要是看功率,有可能疏忽了电机的功率,一般直流电机和交流电机是不同的,功率大小决定了摆闸的摆动力倍。在就是注意机械部分,比如轴承是否完好,变速器是否走位,这些因素都可能引起连接螺杆的寿命减少 追问: 设备已经有2年多了,真多资料前期也没有管理好,只有测算了,但是会不会有天气原因?比如湿度... 回答: 一般不会,所有的设备都会有温度及其湿度限制的,但一般都不会达到那么高。机械故障虽然和气候有关但不是主要因素。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-06
那你看看你摆闸的电机型号,主要是看功率,有可能疏忽了电机的功率,一般直流电机和交流电机是不同的,功率大小决定了摆闸的摆动力倍。在就是注意机械部分,比如轴承是否完好,变速器是否走位,这些因素都可能引起连接螺杆的寿命减少