城市污水厂氨氮超标怎么去解决?

如题所述

要解决城市污水处理厂出水氨氮高,就要知道浓度高的原因。

可能导致氨氮超标的原因:

1、进水超标,工厂偷排,导致废水超标排放、产生了高浓度氨氮

2、硝化菌受自身活性降低及氧传输浓度梯度下降

3、工艺本身的问题,曝气池单元停留时间偏小,系统的抗冲击负荷能力也就相对较弱。

解决办法

1、若发现出水氨氮接近排放标准上限时,应 加大进水及二级生化单元出水氨氮的检测频次,并应加强现场巡视,尤其是当污水收集系统中含有大量工业废水时,需加强夜间对提升泵房的巡视。

2、若进入主体生化处理单元,并导致系统出水氨氮超标时,应采取如下应急措施:

(1) 减少进水量,减小内回流比,延长好氧单元 的实际水力停留时间,提高硝化效果密切关注其他水质指标及污泥指标的变化;

(2) 尽量避免出现污泥解体或污泥膨胀现象;若出现该情况则应迅速向系统中投加氓凝剂或铁盐,改善污泥絮凝及沉降性能;

(3) 关注 pH 及 TP 情况,尽量保证系统处于弱碱性环境,必要时向系统中投加适量的Na2C03以补充硝化所需的碱度;

(4) 若反应器内TP浓度显著低于平时水平,则应向系统中补充适当的磷酸二氢饵或磷肥,改善污泥的絮凝效果及硝化能力;

(5) 加大外回流比、维持生化单元相对较高的 污泥浓度,提高系统的抗冲击负荷能力;

(6) 适当提高 DO 浓度 (2.5 -4.0 mglL) ,改善硝化效果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-03-29
解决污水厂氨氮超标有效措施:
1、加强对污水处理系统及设备运行各项参数情况的监测,做好设备的保养和维护工
作,以保证系统及设备处于良好运行状态。
2、在原有生化工艺的基础上进行项目改造,新增HNF-MP工艺,抗冲击性能强,高浓度菌种可以抵抗冲击,自旋转填料+多级回流分离器,不改变原有池体的基础上,实现池体氨氮去除效率提升1-2倍。
3、对污水处理中 pH、COD、BOD 5 、溶解氧及污泥浓度、污泥性质等相关指标加强监测,及时掌握进出水水质变化及污水处理过程,以便及时采取处理措施。本回答被提问者采纳