99问答网
所有问题
消防栓开关按在地下储尖怎么办?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-29
在水泵出水干管。 《消防给水及消火栓系统技术规范》中第11.0.4条:消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报*阀压力开关等信号直接启动消防水泵
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WBWXv77vOvWztjjBtvt.html
相似回答
室内
消火栓的
作用和组件
答:
1. 打开消火栓门,并按下内部的报警按钮。2. 一名操作员携带水枪和水带奔向火源。3. 另一名操作员将水带与阀门接口连接。4. 逆时针方向旋转阀门
开关
,启动水流。5. 对于电气火灾,必须首先切断电源。室外
消火栓的
使用步骤包括:1. 使用扳手打开
地下消防栓
的水袋接口开关。2. 将消防水带与接口连接。3....
消防栓
的布置要求有哪些?
答:
④应在取水设备的吸水管上加设滤水器等设施 ⑤供消防车使用的消防水源,保护距离不应大于150m ⑥甲、乙、丙类液体
储
灌区,要有防止油品流入水体的措施 2、市政给水满足的基本要求 ①通过市政管网上设置的市政
消火栓
为消防车等消防设备提供消防用水 ②通过建筑物的进户管,为该建筑物提供室内外消防用...
怎么处理消防栓
的角
答:
5 室外
消火栓的
数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;6 室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1 个DN150 或DN100 和2 个DN65 的栓口。采用室外
地下
式...
消火栓
正确的使用五个步骤图片
答:
还未进行火灾报警的场合下,可以按下消火栓报警按钮,进行火灾报警。或者拨打119进行报警
。取出储存在消火栓内的水带,手拿住水带头的位置。将出水管头上的凸起对准水带头上的凹槽,顺时针旋转90度旋紧,将水带接到水管头上。依照上一步的方法,将水带和水锚连接好。检查一下接头是否接好,最后两个人拿住...
室外
消火栓地下
式距地多少米,安装位置是什么
答:
进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。
地下
式
消火栓的
顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。
管道井是上下直通的,要求每层做防火分隔,
怎么办
啊
答:
顺序器是否好用,防火门能否按顺序自行关闭,铰链、合页上的螺丝是否松动,如有损坏应立即组织进行维修.对常开式防火门要定期进行测试,检查其自行关闭控制系统、闭门器、顺序器、释放
开关
等方面是否好用,是否能在火灾发生时切实地起到自行关闭的功能,同时要坚决防止在常开式防火门旁随意堆放物品。
高层建筑
消防栓
立管可以做在外墙吗?问相关规范
答:
(1) 7 层的单元式住宅附设
地下
室, 按8 层考虑, 必须设置室内
消防
给水;(2) 7 层的单元式住宅附设半地下室, 可以不设室内消防给水;(3) 7 层的单元式住宅附设阁楼, 进入阁楼层方式若为套内设爬梯, 可以不设室内消防给水;(4) 7 层的单元式住宅附设阁楼, 进入阁楼层的方式若为公共楼梯间,...
如何使用
消防栓
灭火
答:
3. 拔掉保险销,一手握住提把,另一只手握紧喷管,迅速前往着火点1.5米左右距离,对准火焰根部,用力按下压把
开关
,直至喷射灭火剂。4. 由远及近左右扫射向前推进将火扑灭。二、
消防栓
使用基本常识:1. 打开防火栓箱。2. 取出水枪。3. 连接上水带并甩开。4. 转开闸阀出水。问题三:怎么正确使用...
室内
消火栓的
布置间距和保护半径什么区别
答:
2、范围不同:消火栓间距一般是30米或50米,而
消火栓的
保护半径一般为25米左右。室内栓一般水带长25m,考虑水带弯折等因素,一般按20-21m计。而充实水柱长度一般以7-13m(简单点说大概是多层7米,100米高度以内的高层10米,100米以上13米)计,因此室内消火栓的保护半径按可通行距离27米计。
大家正在搜
消防开关阀怎么看开关
消防栓上的转动开关叫什么
消防栓阀门上的开关叫什么
室内消防栓阀门怎么拆开
消防栓怎么关闭
消防栓开关方向
消防栓水管开关
消防栓阀门开关方向
消防栓还是消火栓
相关问题
消防栓里面的开关,按下去会怎么样?怎么使用?什么原理
关于消火栓按钮的问题
消防栓按钮开关在哪个部位至的在消防栓箱里面还是在外面?
消防栓箱按钮开关怎么接
消火栓箱里消火栓栓口上方的转盘叫什么?就是开关消火栓口的装置