灌注桩的基础梁钢筋锚入承台有什么要求?

我们现在正在施工灌注桩基础梁的钢筋绑扎,我想知道,基础梁的钢筋锚入承台里是否需要弯钩(打拐),基础梁锚入承台里的长度应该是从什么部位算起?这两个问题有具体的明文规定吗?这个明文叫什么名字?谢谢你给我的帮助!谢谢!!!!

建筑地基基础设计规范 GB 50007--2002

第8.5.20条
5.联系梁的主筋应按计算要求确定。联系梁内上下纵向钢筋直径不应小于12mm且不应少于2根,并应按受拉要求锚入承台。

解释:常规做法是锚入承台时若直锚长度(锚固长度从承台边算起。)满足规范要求,可不弯折;同时建议当单桩承台或双桩承台的短边位于边缘时,梁纵筋尚应伸至承台外侧并弯转15d;当位于中间时,梁纵筋宜连通.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-05
1、基础梁锚入承台的长度从承台边算起;
2、基础梁钢筋在直锚长度满足锚固长度要求时,不需要弯钩。在直锚长度不满足要求时,需要弯锚。
3、国标图集《03G101-1》中以图的形式做了明文规定。
第2个回答  2010-05-05
我在的工地上图纸上面明确说明基础梁的钢筋锚入承台里上下弯钩400mm。
长度从承台边算起。
第3个回答  2020-01-05
单桩承台,是构造构件,不能作为基础梁的支座!基础梁底筋应以进入桩位起计算其锚固长度lab;基础梁上部筋应以进入柱边起计算其锚固长度lab。
多桩承台是结构转换构件,可作为基础梁的支座,梁筋的锚周(固)长度lab,可以进入承台起计算。
第4个回答  2010-05-05
从柱边算起