地源热泵打井一般要打多深?

如题所述

根据具体情况,地源热泵需要确定钻井深度,为50-400米,地表也有不需要钻井的井。

1、水平地源热泵:通过水平埋于地表2-4米以下的封闭式换热系统,与地面进行冷热交换。该系统适用于别墅、小型单体建筑等冷暖面积较小的建筑。该系统的初期投资和建设规模相对较小,但占地面积较大。

2、垂直地源热泵:通过垂直钻孔,将封闭式换热系统埋入50-400米深的岩土中进行冷热交换。该系统适用于冷暖面积较大的建筑,周围有一定的空地,如别墅、办公楼等。系统初期投资较高,施工难度较大,但占地面积较小。

扩展资料:

高效节能:

地源热泵机组冬季温度12-22℃,高于环境空气温度,提高了热泵循环蒸发温度,提高了能效比;地源热泵机组夏季温度18-32℃。

温度低于环境空气温度,制冷系统冷凝温度较低,制冷效果优于风冷式和冷却塔式。机组效率大大提高,可节约供热、供冷、空调运行成本的30-40%。1kW的电能可以获得4kw以上的热量或5kW的制冷量

与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉供热只能将90%以上的电能或70-90%的燃料内能作为用户的热能,因此地源热泵比电锅炉供热要节约三分之二以上的电能,大约是燃料锅炉的一半能量。

由于地源热泵全年热源温度相对稳定,一般为10-25℃,制冷、制热系数可达到3.5-4.4,比传统空气源热泵高出约40%,运行费用为中央空调的50-60%。

参考资料来源:

百度百科-地源热泵

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-25

地源热泵要根据具体的情况决定打井深度,深则50-400米,也有在地表不用打井的。

1、水平式地源热泵:通过水平埋置于地表面2~4M以下的闭合换热系统,它与土壤进行冷热交换。此种系统适合于制冷供暖面积较小的建筑物,如别墅和小型单体楼。该系统初投资和施工难度相对较小,但占地面积较大。

2、垂直式地源热泵:通过垂直钻孔将闭合换热系统埋置在50M~400M深的岩土体与土壤进行冷热交换。此种系统适合于制冷供暖面积较大的建筑物,周围有一定的空地,如别墅和写字楼等。该系统初投资较高,施工难度相对较大,但占地面积较小。

扩展资料:

高效节能:

地源热泵机组利用土壤或水体温度冬季为12-22℃,温度比环境空气温度高,热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高;土壤或水体温度夏季为18-32℃。

温度比环境空气温度低,制冷系统冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率大大提高,可以节约30--40%的供热制冷空调的运行费用,1KW的电能可以得到4KW以上的热量或5KW以上冷量。

与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉供热只能将90%以上的电能或70~90%的燃料内能为热量,供用户使用,因此地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省约二分之一的能量。

由于地源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达3.5~4.4,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为通中央空调的50~60%。

参考资料来源:百度百科-地源热泵



第2个回答  2018-10-06

地源热泵打井一般要打多深,这个问题首先是看你选择什么样的地源热泵了,不同的地源热泵钻井深度是不一样的。

地源热泵按类型为以下几种:地下水热泵系统、地表水系统、土壤源热泵系统

地下水热泵系统利用抽取地下水作为冷热源;

地表水系统利用河水、海水、湖水等作为热泵冷热源;

土壤源热泵系统利用土壤作为热泵冷热源。

所有地源热泵系统中,需要钻井的地源热泵类型为地下水热泵系统和垂直式土壤源热泵。

其中地下水系统一般为三种:

单井式抽灌式水源热泵一般钻井深度为50-200米

交替抽灌式水源热泵一般钻井深度为50-200米

地热井水源热泵系统一般钻井深度为1200-3000米

垂直式土壤源热泵

垂直式土壤源热泵一般钻井深度为80-150米,

上面有个说土壤源热泵钻井深度为400米的是外行,PE管承压根本受不了。目前市面上最好的PE管是乔汉.费舍尔,承压也就是2.2Map,国内PE管一般设定承压为1.6Map。没有设计钻井为400米的土壤源热泵。很多人会说承压高不好办吗,把PE管管壁做厚一点不就行了,管壁厚承压确实高,但换热效果又不行了。

第3个回答  2018-03-31

地源热泵要根据具体的情况决定打井深度,深则50-400米,也有在地表不用打井的。


1、水平式地源热泵

通过水平埋置于地表面2~4M以下的闭合换热系统,它与土壤进行冷热交换。此种系统适合于制冷供暖面积较小的建筑物,如别墅和小型单体楼。该系统初投资和施工难度相对较小,但占地面积较大。

2、垂直式地源热泵

通过垂直钻孔将闭合换热系统埋置在50M~400M深的岩土体与土壤进行冷热交换。此种系统适合于制冷供暖面积较大的建筑物,周围有一定的空地,如别墅和写字楼等。该系统初投资较高,施工难度相对较大,但占地面积较小。

3、地表水式地源热泵

地源热泵机组通过布置在水底的闭合换热系统与江河、湖泊、海水等进行冷热交换。此种系统适合于中小制冷供暖面积,临近水边的建筑物。它利用池水或湖水下稳定的温度和显著的散热性,不需钻井挖沟,初投资最小。但需要建筑物周围有较深、较大的河流或水域。

4、地下水式地源热泵

地源热泵机组通过机组内闭式循环系统经过换热器与由水泵抽取的深层地下水进行冷热交换。地下水排回或通过加压式泵注入地下水层中。此系统适合建筑面积大,周围空地面积有限的大型单体建筑和小型建筑群落。

本回答被网友采纳
第4个回答  2017-05-28
所谓地源热泵打井也就是钻孔,上海地区采用垂直埋管换热,一般钻头直径13公分,钻出来的孔径15公分,孔与孔间距3~4米。打井具体深度要通过设计计算,能够保证换热效果就行。根据新宜能多年施工经验,上海地区井深超过80米时,可能遇到流沙层,地埋管不容易插入,考虑施工可行性,打井深度通常设计选择在80~100米之间本回答被提问者采纳