第1个回答 2020-11-08
您所说的消防楼层显示图标是区域显示器(火灾显示盘) 。在消防图纸中权,一般采用长方形方框中间的F1标示,如下
《火灾报警施工及验收百规范GB50166-2007》规定:由于目前区域显示器、楼层显示器均为火灾显示盘,产品都属于 一 类,仅是叫法不统一度,从目前市场及工程实问际的习惯叫为区域显示器,仅是产品的国家标准为火灾显示盘。因此在规答范内将该名称改为区域显示器(火灾显示盘) ,以便于规范版的执行。
扩展资料
按《火灾自动报警系统设计规范》5.2.2.4 条:当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。
消防用的叫“火灾显示盘”,是一种可以安装在楼层或独立防火区内的火灾报警显示装置。
用于楼层或独立防火区内的火灾报警装置。当控制中心的主机控制器产生报警,同时把报警信号传输到失火区域的火灾显示盘上,显示盘会显示报警的探测器编号及相关信息版并发出报警声响。
在实操中有部分高档楼盘每层都安装,但大部分的楼盘仅在一层装有权火灾显示盘。此外,老旧一点的楼盘是没有这个东西的。本回答被网友采纳
第2个回答 2020-11-08
消防安全标志由安全色、边框、以图象为主要特征的图形符号或文字构成的标志,用以表达与消防有关的安全信息。消防安全标志的颜色应符合GB 2893中的有关规定,那么消防安全指示标志有哪些呢?接下来小编为您介绍。
1、消防安全标志作用就是提示、提醒、指引。
2、如手动报警按钮标志,可以让发现火情人员第一时间告知到消防控制中心。
3、安全疏散指示标志和安全出口标志,可以引导火场人员迅速从消防安全通道疏散到室外。
4、灭火器和室内消火栓标志,可以让火情现场人员迅速找到灭火工具,及时扑灭初起火灾等。
商场(店)、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、高层公寓和候车(船、机)室大厅等人员密集的公共场所的紧急出口、疏散通道处、层间异位的楼梯间(如避难层的楼梯间)、大型公共建筑常用的光电感应自动门或360°旋转门旁设置的一般平开疏散门,必须相应地设置“紧急出口”标志。在远离紧急出口的地方,应将“紧急出口”标志与“疏散通道方向”标志联合设置,箭头必须指向通往紧急出口的方向。
扩展资料
设置疏散指示标志依据现行规范要求如下:
公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;
2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。
小编提醒:
本文仅供学习交流使用,日常生活中疏散指示标志灯分几种,我未能逐个进行详解,但日常生活中我们往往发现很多类似的消防违法行为,身为消防员,都有职责去发现火灾隐患,消防救援专业化道路上需要所有消防员共同的努力,同样不论你身在何种消防岗位,都有职责去查找到火灾隐患,体现消防队伍的专业化。
第3个回答 2020-11-08
湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。
湿式报警阀平时阀瓣前后。由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总压力不同,阀瓣处于关闭状态。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力开关及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防泵。
湿式报警阀阀体和阀盖应采用耐腐蚀性能不低于铸铁的材料制作。
湿式报警阀安装位置周围,应留有充分的维修空间,以保证在最短的停机时间内修复。。
第4个回答 2020-11-08
回答,说消防图纸识图方法: (1)消防图纸分:消防水、消防电、还有气体消防; (2)不管是什么,任何一份图纸,都要先看设计说明、图例; (3)设计说明是图纸的提纲,读懂它能把握设计意图、内容等; (4)不同的设计可能图例不一样; (5)然后是系统图他是一本书的目录,读懂它就知道他整个系统的工作状态及连接方式; (6)最后才是平面图,他事实是对系统图的进一步细化,表明设备的安装方式、位置及连接方式等; (7)注意:读图时平面图与。