1250变压器损耗什么计算

现在我公司是用一个S9系列1250KVA的变压器,而实际使用电流是500A,每个月的电费是10万元左右,所以想更换成一个5OOKVA的变压器器,使用电流也是500A,现在想知道这两个变压器使用电量的费用。这个我不是很懂,所以请教一下,谢谢

  变压器损耗计算公式
  (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK
  (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK
  (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ
  Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:
  Q0——空载无功损耗(kvar)
  P0——空载损耗(kW)
  PK——额定负载损耗(kW)
  SN——变压器额定容量(kVA)
  I0%——变压器空载电流百分比。
  UK%——短路电压百分比
  β——平均负载系数
  KT——负载波动损耗系数
  QK——额定负载漏磁功率(kvar)
  KQ——无功经济当量(kW/kvar)
  上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05;
  (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量 KQ=0.1kW/kvar;
  (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制, 可取β=75%;
  (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-08
知识点:变压器的损耗主计为两大部分,1、铁芯损耗,这部分损耗与负载无关,变压器励磁(即高压侧接上电)就会产生,所以常以24小时计,2、负载损耗,这部分损耗与负载有直接关系,近似与变压器负载电流的平方成正比。对于你的疑问,我们可以通过以下的计算分析来对比:(以常规配变10kV,联结组别:Yyn0,参数以国标标么值计,忽略温度差异,假设楼主说的使用电流是衡流500A)
1、S9-1250变压器 空载损耗P0=1.95kW,负载损耗Pk=12kW,输出侧额定电流I2=1804.2A;S9-500变压器 P0=0.96kW,Pk=5.1kW,I2=721.7A
2、同此负载下两台变压器一月消耗的电能:W1250=(1.95+12*(500/1804.2)^2)*24*30=2067 kW.h
W500=(0.96+5.1*(500/721.7)^2)*24*30=2454 kW.h
从此点看,两台变压器本身耗电量后者较前者还多387kW.h,以1元/kW.h,多387元/月,似乎并不合算。
3、但由于我国高供低计实行的多是基本电费+电度电费的收费制度,而基本电费是根据变压器容量来计的(虽然和地价有出入,现以24元/kVA.月计)则:
1250kVA的变压器月基本电费是:24*1250=30000元/月
500kVA的变压器月基本电费是:24*500=12000元/月
相差:30000-12000=18000元,这才是大头!
当然,虽然还与计量方式有关(如采用高供高计),但大马拉小车的现象总还是要避免的,毕竟设备本身的购买也是要投资的。所以我的意见还是换,把1250kVA的换成500kVA或400kVA的,让1250的到能完全发挥其功能的地方去效力,才是符合节能国策的作法。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-06-08
1250KVA变压器的损耗每月是1830kw/h然后再加上4.9%乘以月总电量
500kva变压器的损耗每月是771kw/h然后再加上2.8%乘以月总电量
相似回答