一、土方开挖注意事项:
1、施工中注意土方开挖标高控制,一般施工中应沙土地质应开挖至图纸标高+1-2cm。目的:减少垫层砼用量。
2、基槽定位放线应充分考虑工作面以及搭设外墙架子工作面。 2、带有桩基础的开挖应减少对桩的碰撞,以免产生断桩;如若产生断桩,应及时安排人员补桩。
3、集水坑以及电梯井位置开挖时应随土方开挖,设放线人员随时将集水坑位置定位,争取用机械将土方直接挖出,避免人工大量挖坑。
4、电梯井、集水坑位置如若地下水,条件允许情况下应在坑周围设降水井,条件不允许情况下应及时在坑内设人工降水坑,用污水泵边抽水边开挖,直到设计标高。
5、坑部位开挖高度应比图纸标高深约100-200mm,支模高度同样降低。目的:防止基坑砼浇筑过程中上浮,造成坑部位深度不够;结构以及装修施工过程中产生砼废墟无法清理,在标高范围内可以减少清理费用。
6、后浇带施工中应尽量用机械挖土一次带出,另外后浇带施工中应留后浇带宽度大小深约800mm废料坑。目的:减少人工清槽费用;后浇带施工中剔凿产生废墟不便于清理,可将废墟清理到废墟坑内。
7、后浇带人工修边应挂线调直,如果条件允许应在混凝土浇筑时将坡面一次带出,并挂线调直。
8、钎探孔要用薄膜或者其他物品封死,条件允许情况下应在孔部位抹灰饼,防止孔被堵死。
9、截桩时应使用较大锯片,一般应为桩径的1/3,严禁使用小锯片造成截桩出现斜槎且桩不平现象;使用大锯片施工如果出现斜槎,应及时用电锤、角磨机处理桩面。
10、截桩合同签订时应将二次截桩项目列入,以免后期二次处理增加费用。
11、褥垫层施工时夯实完成标高应适当多填1-2cm。
二、钢筋注意事项:
1、集水坑、电梯井施工必须按照实际坑洞尺寸实测实量,并且保证所有出坑部位钢筋长度一致且满足设计锚固长度。
2、现场管理人员必须将接头数量(套筒数量、电渣压力焊等)实际清点,以备工程结算时使用。其中包括对钢筋班组的套筒使用浪费情况提供数据。
3、套丝注意事项:所套丝扣必须按规范施工,外露丝扣不能大于2扣,且套筒松紧程度达到用手拧拧不动套丝剩余3-4扣,然后用扳手上紧。
4、套筒连接接头必须层层检查,高层施工一般到十几层后容易被人忽视,越是被忽视的地方越容易出现漏洞。
5、墙体钢筋绑扎,根据现场实际情况可将本层最上一道水平筋位置向上提高,当做定位钢筋使用。要求较严工地可在标准层十层以上使用。
6、最新规范要求保护层厚度为最外面钢筋的保护层,所以拉钩以及箍筋制作必须考虑保护层厚度。
追问主体机构呢
追答主体结构施工注意事项
一、钢筋工程:
钢筋在钢筋混凝土结构中是结构承载力的关键,长期以来一直强调对钢筋工
程要做好“隐蔽验收”。之后,才能合模板、浇筑混凝土。然而这样的工作流程就意味着钢筋已经绑扎完毕了,如果钢筋绑扎不合格,再去调整改正会很麻烦。因此,我们要在钢筋的预检、预控上下功夫。
1、钢筋工程的预检“七不绑”
(1)弹线:未弹线不绑扎(弹墙、柱外边线;弹模板控制线)。
(2)浮浆:混凝土接茬面(墙柱外边线内)所有浮浆、松散混凝土、石子彻底剔除到露石子;接茬面未清净不绑。
(3)污筋:所有钢筋上玷污的水泥未清干净不绑。
(4)查偏:所有立筋未检查其保护层大小是否偏位不绑。
(5)纠偏:所有立筋保护层大小超标、立筋未按1:6调整到正确位置的不绑。
(6)甩头:所有受力筋甩头长度(包括接头百分比、抗震系数)、错开距离;第一个接头位置;锚固长度(包括抗震系数)不合格不绑。
(7)接头:所有接头质量(包括绑扎、焊接、机械连接)有一个不合格,不绑。
2、施工过程重点检查:
(1)钢筋保护层是否符合要求,新规范要求钢筋保护层从箍筋外表面到结构面。
(2)箍筋尺寸、弯钩是否符合135°(加工时控制),弯钩长度抗震要求10d和75mm最大值,非抗震要求5d。
(3)钢筋接头错开是否符合要求。
(4)钢筋机械连接接头是否符合要求。(露丝不应超过2扣)钢筋绑扎搭接时受拉钢筋不宜大于25mm,受压钢筋不宜大于28mm,且绑扎搭接钢筋的搭接长度不应小于300mm。受压钢筋不宜小于200mm,且不小于受拉钢筋的70%。
(5)钢筋的锚固长度是否符合要求。对施工现场容易扰动的钢筋其锚固长度应乘以修正系数1.10.
(6)根据图纸检查钢筋的型号、规格、数量、间距。
(7)钢筋搭接错开规定:采用绑扎搭接时钢筋接头错开0.3Ll,机械连接时错开35d,焊接时500和35d最大值。对于剪力墙搭接为1.2La,竖向钢筋可以不用错开,水平钢筋错开500mm。
(8)框支柱和框支梁,框支梁是支撑上部剪力墙的梁,而支撑此梁的柱称为框支柱。