金刚砂地坪施工要求
(1)用手均匀撒布金刚砂,地面的表面平整度要求在5mm/2m,沿边带的宽带为100至150mm;
(2)事先划分好施工的面积以及备好需要的材料克数;
(3)在测试混凝土初次凝结程度时,进行3至5mm的印记;
(4)通过观察混凝土表层的颜色来判断湿度吸收程度,进而进行二次撒布;
(5)用电鳗进行抹光,注意掌握抹光程度,抹光1到2小时后开始紧实收光;
(6)按照建筑结构的要求对其切割切缝,易在施工完成七天后进行切缝,并且在涂料时选择高密封性固化剂。在其施工完成后,防止混凝土水分蒸发影响地面坚硬的耐磨度,应在3小时后在其表面涂刷一层YY-H-P进行防护。
金刚砂地坪施工工艺:
① 素地处理:确保混凝土(找平)层表面密实平整、无沁水,初凝时指压测试留下3-5mm印迹。
② 耐磨处理:撒播地面硬化料,待其吸收混凝土水分变湿即可使用抹光机压实、收光。
③ 表面处理:用特殊养护剂,采用细雾状射施工养护;切伸缩缝,用密封涂料填缝。
对混凝土地面要求基本上有这些:
① 强度达到C25以上。
② 水灰比不高于0.4,尽可能小。
③ 现场搅拌之混凝土塌落度应不大于5cm,泵送混凝土塌落度应不 大于12cm。
④ 为达到更好效果,建议在混凝土中加钢筋网(钢筋直径应16)。 其次,在混凝土动工浇注的时候可得注意这些注意事项:
⑤ 浇注需要分仓按序进行,避免混凝土凝结不平衡。
⑥ 建议一次性浇注至设计标高。
⑦ 需要将混凝土振实,尤其是边角处部位。
⑧ 如表面出现泌水,需要去除泌水。
⑨ 初平工作尽量平整,以利于最终完成面达到高低差小于3mm/2M。
金刚砂地坪施工工艺
步骤一:基层收平提浆
施工要求:基层砼初凝时(约3~4h),即可进行耐磨地坪施工,先在抹光机上安装圆盘,整体打磨砼并从周边逐渐向内收抹,起到平整和提浆作用。
注:砼初凝时间应根据作业环境、气候等环境决定。一般脚踩下陷不超过5mm开始提浆铺设金刚砂耐磨材料。
步骤二:第一次铺撒金刚砂
施工要求:第一次铺撒2/3金刚砂材料均匀的铺撒在砼表面(不均匀处用刮板刮匀),待材料吸收砼中的水分、表面出现返潮颜色变灰暗后,开始第一次抹平。
步骤三:揉压、抹平
施工要求:采用装圆盘的抹光机碾磨分散,使其与基层混凝土浆结合在一起,注意不要搓抹过度。墙边可采用铁抹子人工揉压收平。
步骤四:第二次铺设金刚砂
施工要求:随即将余下的1/3料铺撒在混凝土表面,铺撒方向与第一次垂直,进行第二次抹平工作,最后用装刀片的抹光机完成抹光工作。
步骤五:收面
施工要求:随混凝土凝固时间调整刀片倾斜角度(转速及角度视硬化情况调整),抹光机作业时纵横交错(3次以上)进行。边角部位采用人工钢抹子有序同向的压光,避免抹纹出现。
步骤六:养护、切缝
施工要求:施工完成养护7d,按照柱距(要求纵横≤6m)进行锯切分格缝,锯缝必须弹线;缝宽5mm,深20mm。