加在晶闸管门极上的触发信号电压一般为{ }A 4-10V B 12-18V C 220V D 380V

如题所述

选择:A 4-10 v

晶闸管由关断到开通,必须具备两个外部条件:第一是承受足够的正向电压;第二是门极与阴极之间加一适当反向电压、电流信号(触发信号)。门极触发信号有直流信号、交流信号和脉冲信号三种基本形式。
   (1)直流信号
   在晶闸管加适当的阳极正向电压的情况下,在晶闸管门极与阴极间加适当的直流电压,则晶闸管将被触发导通,如图6.1(a)、(b)所示。这种触发方式在实际中应用极少。因为晶闸管在其导通后就不需要门极信号继续存在。若采用直流触发信号将使晶闸管门极损耗增加,有可能超过门极功耗;在晶闸管反向电压时,门极直流电压将使反向漏电流增加,也有可能造成晶闸管的损坏。
   (2)交流信号
   如图6.1(c)所示,在晶闸管门极与阴极间加入交流电压,当交流电压Dc,uc,时,晶闸管导通。uc,是保证晶闸管可靠触发所需的最小门极电压值,改变u。值,可改变触发延迟角o。这种触发形式也存在许多缺点,如:在温度变化和交流电压幅值波动时,触发延迟角(不稳定;改变交流电压u。值来调节。的变化范围较小(0’《。《90‘),精度低徊l/dc不能太大等。
   (3)脉冲信号
   脉冲信号如图6.1(d)·(h)所示,其中(d)为尖脉冲;(e)为宽脉冲;(f)为脉冲列;(s)为双脉冲;(h)为强触发脉冲。
   在晶闸管门极触发电路中使用脉冲信号,不仅便于控制脉冲出现时刻,降低晶闸管门极功耗,还可以通过变压器的双绕组或多绕组输出,实现信号的隔离输出。因此,触发信号多采用脉冲形式。
晶闸管门极触发信号由触发电路提供,由于晶闸管电路种类很多,如整流、逆变、交流调压、变频等;所带负载的性质也不相同,如电阻性负载、电阻—电感性负载、反电势负载等。仅管不同的情况对触发电路的要求也不同,但其基本要求却是相同的,具体如下:
   (1)触发信号应有足够的功率(电压、电流)
   这些指标在产品样本中均已标明,由于晶闸管元件门极参数分散性大,且触发电压、电流值受温度影响会发生变化。例如元件温度为100℃时,触发电流、电压值比在室温时低2-3倍;元件温度为-40《c时,触发电流、电压值比在室温时高2-3倍。为了使元件在各种工作条件下都能可靠地触发,可参考元件出厂的试验数据或产品目录,设计触发电路的输出电压、电流值,并留有一定的裕量。一般可取两倍左右的触发电流裕量,而触发电压按触发电流大小来决定,但应注意不要超过晶闸管门极允许的峰值功率和平均功率极限值。
   (2)触发脉冲信号应有一定的宽度
   对于电阻性负载,一般晶闸管的导通时间为6 p,故触发脉冲的宽度至少应有6 Ps以上,最好应有20-50ps;对于电感性负载,触发脉冲宽度还要加大,否则在脉冲终止时主电路电流还未上升到晶闸管的掣住电流人,将使晶闸管无法导通而重新恢复关断状态,通常触发脉冲宽
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-11
选A
第2个回答  2010-06-11
A
第3个回答  推荐于2017-09-26
A
晶闸管的选择:

晶闸管的过载能力差,根据实际最大电流还要乘以1.5~3倍,即电流裕量。通常按平均电流IT(AV)选取,额定电流的有效值ITe(即均方根值)为平均电流的1.57倍。
波形系数Kf=Ite/IT(AV)=1.57
额定电压应取实际工作时的可能最大电压2~3倍,即电压裕量。
同时还要加上必要的保护措施。
门极触发电流:几十个mA~几百mA,离开这个范围可能误触发或难触发
门极触发电压:3V左右
台面有凹台和凸台之分,散热器与此有关