机房恒温恒湿精密空调方案要根据实际情况来选择合适的方案,比如按照经验来计算、按照实际来计算。

一、按照经验来计算

服务器机房的发热量比较大,在保温和密闭良好的情况下,高度为3米,温度要求为22±2℃,湿度要求为55±5%的车间需按照400w/㎡来计算车间所需的制冷量。由此可知机房所需的制冷量为250×400w=100kw。

二、按照实际来计算

服务器的发热量一般按照每台每小时600w来计算,房间基础冷量按照250w/㎡来计算,即为依据图纸,服务器总发热量为50×600w=30kw,房间达到22℃所以的制冷量为250×250w=62.5kw,总共所需的制冷量为30+62.5kw=92.5kw。

综合考虑选型方案一和二,按照选型需留有余量的原则,机房应当选用一台型号为HF52(制冷量为52kw)和一台型号为HF62(制冷量为62kw)的风冷恒温恒湿机房精密空调。

在不破坏现有的装修情况的条件下,机组采用前回风前送风的方式比较好,安装方便,对房间现有的改动比较小。

机房精密空调安装方案:

1、每台设备需准备一根25平方电源线接到机器附近并装好一个150A空开。

2、每台设备需在墙上离地10CM的位置打一个12cm的洞过铜管和冷凝水。

3、每台设备需准备一根6分DN20的耐高温PPR管作为冷凝水排水管。

4、每台设备的外机因为比较重,不建议挂在外墙,均需放在阳台或水泥地面上,或者用一个支架固定,如果没有需为每台室外机准备一个1600x1000的水泥基础平台。

5、每台设备有2个压缩机,每个压缩机的铜管尺寸为16和19的。

6、每台设备需做一个内框为1500x840的底座固定机器,底座与地板之间加装减震垫来减少设备震动。

7、每台设备需在送风口处做一个导风板来送风,有助于降低噪音和增大送风距离。

8、需在服务器周边留几块地板作为出风口,可采用金属通风地板。

9、每台设备需接一根4分自来水管作为进水管。

10、铜管需用保温棉和包扎带保温处理。

11、机组的尺寸为1500x910x2000,需要充分考虑电梯和门的大小。

12、内机的重量为480kg,需要充分考虑承重。