热电厂需要烧什么规格的煤?

如题所述

热电煤(动力煤)。

很多大型的热电厂都用这种煤。一般要求收到基低位发热量大于5000(KCal/kg)的,收到基灰份小于15(%),硫含量当然越低越好。

由于设备设计条件和特点,煤粉炉所用动力煤的发热量要求高些,一般要大于4000大卡(以保证炉膛温度,以免灭火或爆燃事故发生),也就是说煤粉炉燃烧所用的煤灰分要相对小,一般都小于30%,而且煤粉炉脱硫设备费用昂贵,所以要求所烧煤的含硫量越小越好。

一般电厂锅炉用煤的要求为:

1、发热量。要求收到基低位发热量Qnet.ar>23MJ/kg。坑口电厂由于避免了长途运输,可以充分利用劣质煤,Qnet.ar的要求可相应降低。

2、硫分。为减少对锅炉、管道的腐蚀,降低对环境污染,煤炭的含硫越低越好。一般要求全硫含量St,d≤2.5%。如燃用高硫煤,则烟气必须先经脱硫,方可排入大气。

3、灰分。电厂锅炉用煤,对灰分含量要求不严,一般要求A≤49%。

4、灰熔点。锅炉排渣方式不同,对灰熔点要求不一。固态排渣的锅炉,为了不致发生灰渣粘结,一般灰熔点以较高为宜,要求大于1200℃;液态排渣的锅炉,则要求其灰熔点不能超过1300℃。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01
热电煤(动力煤)。
很多大型的热电厂都用这种煤。
一般要求收到基低位发热量大于5000(KCal/kg)的,收到基灰份小于15(%),硫含量当然越低越好。
火电厂所用锅炉常为两种:煤粉炉和循环流化床锅炉。由于设备设计条件和特点,煤粉炉所用动力煤的发热量要求高些,一般要大于4000大卡(以保证炉膛温度,以免灭火或爆燃事故发生),也就是说煤粉炉燃烧所用的煤灰分要相对小,一般都小于30%,而且煤粉炉脱硫设备费用昂贵,所以要求所烧煤的含硫量越小越好;而循环流化床锅炉主要针对劣质煤种而设计,对煤种要求很低,一般大于2500大卡的煤就可以烧(再低容易灭火),而且有廉价的脱硫设备(将石灰石加入炉膛)对煤的含硫量要求很低,一般来说,循环流化床锅炉用煤都是由两种煤掺烧,一种发热量相对高些,另一种就是劣质煤(这种煤其他行业很难利用,。 主要有褐煤、长焰煤、不粘结煤、贫煤;气煤以及少量的无烟煤。从商品煤来说,主要有洗混煤、洗中煤、粉煤、末煤等。劣质煤主要。 火力发电厂燃用的煤通常称为动力煤,其分类方法主要是依据煤的干燥无灰基挥发分进行分类。就动力煤类别来说,主要有褐煤、长焰。
第2个回答  2010-06-16
电厂利用煤的热值,把热能转变为电能。发热量是影响电厂技术经济指标的主要因素。电厂设计建厂时,要求有固定的供煤基地,根据不同煤质进行电厂的锅炉设计。一旦建成投产,煤质符合锅炉设计的要求,锅炉效率才能充分发挥。电力部门一般要求煤的发热量(Qnet,ar)大于20.9lMJ/kg(不包括褐煤),可波动5%,粒度为小于25mm末煤或小于50mm混煤,挥发分(Vdaf,大于20%,硫分(St,d)小于1.0%,外在水分(Mt)小于10%,干式除渣灰熔融性软化温度(ST)大于1250℃。煤的发热量的高低,影响到电厂原料煤系统、制粉系统、炉膛容积、烟道、通风量、集尘及排渣等各个环节,直接影响电厂建设投资和生产成本。

动力煤:从广义上讲凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的,产生动力而使用的煤炭都属于动力用煤,简称动力煤。火力发电厂燃用的煤通常称为动力煤,其分类方法主要是依据煤的干燥无灰基挥发分进行分类。

就动力煤类别来说,主要有褐煤、长焰煤、不粘结煤、贫煤;气煤以及少量的无烟煤。从商品煤来说,主要有洗混煤、洗中煤、粉煤、末煤等。劣质煤主要指对锅炉运行不利的多灰分(大于40%)低热值(小于15.73兆焦/千克)的烟煤、低挥发分(小于10%)的无烟煤、水分高热值低的褐煤以及高硫(大于2%)煤等。
更详细的资料可以到 我们网站查找。。
第3个回答  2010-06-10
叫动力煤吧,一般要求收到基低位发热量大于5000(KCal/kg)的,收到基灰份小于15(%),硫含量当然越低越好~~至于这些什么什么基的概念,自己百度一下就好。本回答被网友采纳
第4个回答  2010-06-10
由于煤是不可再生资源,所以在中国的电厂里一般使用劣质煤,而热电厂一般规模都不是很大,不会承担很大的电负荷,所以对煤的质量要求不高。