给您最全的大金空调多联机故障代码解释
A0-----保护装置动作 低压=(VL-0.5)*0.3(kg/cm2)
A1-----室内机P板不良 R410A 高压=(
A2-----风扇连锁器动作 低压=(
A3-----排水水位异常. A4-----热交换(1)温度异常 9
A5-----热交换(2)温度异常 五、检查热敏电阻的电阻值
A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7-----风向调整电动机堵转 10
A8----AC输入过电流 温度: -20度电阻为211.0千欧姆
A9-----电子膨胀阀异常 -15度电阻为150千欧姆
AA-----加热器过热 AH-----错误或着赃污 -10度为116.5千欧姆 -5度88千欧姆
AC-----空负载运作 0度67.2千欧姆
AJ----容量设定不良 5度51.9千欧姆
AE----给水不足 10度40千欧姆
AF-----加湿器错误 C0-----传感器异常 15度31.8千欧姆
C1---空白 20度25千欧姆
C2----空白 25度20千欧姆
C3----排水水位传感器异常 30度16千欧姆
C4-----热交换(1)温度异常 C5-----热交换(2)温度异常 35度13千欧姆
C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常 40度10.6千欧姆
C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常 45度8.7千欧姆
C8----AC输入电流传感器异常 50度7.2千欧姆
C9----吸入空气温度传感器异常 11
CA---吹出空气温度传感器异常 六、内机风扇马达插接件输出检查
CH----空白 12
CC----湿度传感器异常 1 检查插接件的连接
CJ----温度传感器异常 2检查马达电源电压输出(4-7号插脚)
CE----辐射传感器异常 CF----高压压力开关不良 3检查马达控制电压(4-3插脚)
3 4检查旋转指令电压输出(4-2插脚)
二、大金室外机故障代码 5检查旋转脉冲输入(4-1插脚)
4 1--- 旋转脉冲输入
E0----保护装置动作 2--- 旋转命令电压(1~5VDC)直流
E1----室外机P板不良 3--- 马达控制电压(15VDC)
E2----空白 E3----高压压力 4--- P.0V(参考电位)
E4---低压压力 5--- 未使用
E5----压缩机电动机过负荷 E6----压缩机电动机过电流堵转 6--- 未使用
E7-----风扇电动机过电流过负荷堵转 7--- 马达电源电压
E8-----AC输入过电流 E9----电子膨胀阀错误 13
EA----空白 八、制冷能力
EH----泵过电流堵转 14
EC----水温异常 R22型低压4千克---6千克
EJ----现场追加保护装置动作 EE----排水水位异常 R410A低压6千克---10千克 R22型高压15千克--21千克
EF----畜热单元异常 H0----传感器异常 R410A高压24千克--32千克
H1----空气温度传感器异常 低压低于0.07千克连续3次以上保护,显示E4
H2----电源传感器异常 高压高于36千克连续3次以上保护 显示E3
H3----高压压力开关不良 H4----低压压力开关不良 压缩机温度高于60度时压缩机保护
H5----压缩机电动机过负荷传感器 家用VRV制暖时四通阀动作。。商用VRV制冷时四通阀动作,变频/定频
H6----压缩机电动机过电流堵转检测用传感器异常 15
H7----风扇电动机过电流过负荷堵转检测用传感器异常 九、电子膨胀阀的检查
H8----AC输入过电流传感器异常 H9----室外温度传感器异常 16
HA----吹出空气温度传感器异常 1-3-6是否导通
HH----泵过电流连锁检测用传感器异常 HC----水温传感器异常 2-4-5是否导通
HJ----空白 1-6 2-6 3-6 4-6他们之间的阻值为40-50欧姆
HE----排水水位传感器异常 十、压力传感器的检测
HF----畜热单元异常 F0----NO.1 NO.2系统共同保护装置动作 红———+5VDC(4)3--4电压
F1----NO.1系统保护装置动作 黑———GND(3) 1--3高压压力
F2----NO.2系统保护装置动作 F3----排出管温度异常 绿———低压(2) 2--3低压压力
F4----空白 F5----空白 黑———高压(1)
F6----热交(1)温度异常 十一、新冷煤表
F7----空白 计算公式以铜管液管为准,R410A,铜管22.2/每米X0.37Kg,铜管19.1/每米X0.26Kg,铜管15.9/每米X0.18Kg
F8----空白 F9----空白 铜管12.7/每米X0.12Kg,铜管9.5/每米X0.059Kg,铜管6.4/每米X0.022Kg
FA----吐出压力异常 大金内机型尺寸,4M或3M机型.<25/35型,740X500>铜管为9.5/6.4><50型.940X500><60型,1140X500>
FH----油温异常 50-60机型铜管为12.7/6.4.>变频内机22/45型,740X500>,<内机50/56型940X500>,
FC----吸入压力异常 内机63/71型1140X500 <PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>1 </PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>
FJ----空白 FE---油压异常 FF----油面异常 十二、大金VRV中央空调故障代码
J0----制冷温度传感器异常 A1 室内机印刷电路板不良 A3 排水水位系统异常 A7 摆动电机锁定 C4热交换器温度感应器系统异常 C9吸入空气温度感应器系统异常 E0保护装置动作。室外机 E3高压异常。室外机 E4低压异常。室外机 F3排水管温度异常。室外机 H3高压开关故障。室外机 H9外气温度感应器系统异常。室外机 J3排出管温度感应器系统异常。室外机 J6热交换器温度感应器系统异常。室外机 u9室内机没电源到
J1----压力传感器异常 外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC 内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC 故障代码及错误提示:
J2----电流传感器异常 00 正常
J3----排出管温度传感器异常 U0 冷媒不足 U2 低电压检出 U4内外机传送异常 C4 内温传感异常 C5 内管温异常 C9 室温传感异常 R1 P板不良 R5 变压器保护防结冰 R6 内电机异常 E5 OL动作 E6 压机启动不良 E7 外风机异常 H8 CT异常 H9 外温传感异常 P3 电箱温度传感异常 P4 外管温异常 J3 高压热敏异常 J4 系统异常 J5 外低压热敏异常 J6 外热交换传感异常 J9 外气体管道热敏异常 L4 外风机温度高 L5 输出过电流
J4----低压相当饱和温度传感器异常 十三、大金FTY系列分体式空调器故障代码
J5----吸入管温度传感器异常 适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型 故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障
J6----热交(1)温度传感器异常 J7----热交(2)温度传感器异常 中央空调 与传统空调相比使用寿命更长,但这并不代表装上中央空调就高枕无忧了,再好的设备,如果不去维护保养都会减少其使用寿命,中央空调也是这样,大金中央空调定期的清洗中央空调不仅可以保持中央空调使用效率,也能让中央空调延年益寿。下面我们以世界上畅销的大金中央空调为例,看看大金中央空调应该如何清洗,大金中央空调清洗方法有哪些?
J8----夜管温度传感器异常 室外机主要是起散热作用,室外的空气也通过它来进行循环交换,一些安放近油烟口的室外机还可能吸附了大量的油烟,这些都是有碍空气清新的因素。
J9----气管温度传感器异常 大金空调清洗方法:居民用户的室外机一般用清水冲洗即可,若是油烟较重的或是靠马路边的室外机,还需专业的清洗液方可清洁到位。
JA----排出压力传感器异常 室内的主机或立机,应该以面盖和滤网为主要清洁的部件。大金中央空调机内滤网积蓄下来的灰尘非常多,不但对人体不利,还会妨碍空气的流通和降低制冷的效果。一个冬季没有使用大金中央空调,也很容易让大金中央空调内留下霉变的物质,所以在使用前,一定要清洁滤网。
JH----油温传感器异常 大金空调清洗方法:面盖
JC----吸入压力传感器异常 若不多油,可用清水冲洗后,用干净的软毛刷刷干净即可。使用过程中,为保证空气清新,应每15天清洁一次。
JJ----空白 滤网——以大量流动的清水冲洗干净后晾干,再装回去。使用过程中,为保证空气清新,应每15天清洁一次。注意:长期不用大金中央空调时,仍须保证大金中央空调机的通风,须每1-2个月开吹风档通风。
JE----油压传感器异常 由于是一体式,更容易也更直接地把室外的脏东西带到室内来,所以更需要清洁。
JF----油面传感器异常 L0----INV系统不良或 大金空调清洗方法:须将整个机器拆下,搬到室内进行操作。一般家庭使用的窗式大金中央空调灰尘都不会太油腻,可仿照分体式大金中央空调的室内立机的清洁方法,将面盖和滤网拆下,用清水清洗,用干净的软毛刷刷洗面盖上的栅栏,把缝隙里的脏东西都洗掉,晾干后再装回去,这样就基本大功告成了。
INV保护装置动作 空气中的灰尘进入大金中央空调内,制冷后,随废水流入水槽,长期堆积的灰尘可能会阻塞排水管,使大金中央空调漏水。
L1----空白 大金空调清洗方法:此处的清理一般应请专业人士进行,有的小区由于是统一指定一个排水口进行大金中央空调排水,一旦出了问题,更不是简单可以清理的。
L2----空白 轴流风扇就是滤网下的一根长轴,它表面容易缠绕脏东西。
L3----开关箱内温度上升 大金空调清洗方法清理方法:将之拆下,再用专业的清洁工具来清理缠绕在上面的脏东西。由于轴流风扇是大金中央空调机的核心部分,况且不能随便拆卸,因此一定要专业人士操作,否则很容易导致机器被毁坏。
L4---散热风扇(功率管)温度上升
L5----DC输出过电流
L6----AC输出过电流
L7----空调机总和输入过电流 L8----电子热敏电阻
L9----失速防止
LA----功率管异常
LH----空白
LC----INV-(室外机)间运送不良 LJ----空白
LE----空白
LF----空白 P0----制冷济不足(冰畜热机)
P1----缺相,三相不平衡 P2----空白
P3----开关箱内温度上升传感器不良
P4----散热风扇(功率管)温度上升传感器不良
P5----DC输出电流传感器不良
P6----AC或
DC输出电流传感器不良
P7----空调机总和输入电流传感器不良
P8----空白 P9----空白
PA----空白
PH----空白 PC----空白
PJ----室外机容量设定不良
PE----空白 PF---空白
5
三、大金系统故障代码
6
U0----制冷济不足
U1----反相
U2----电源异常
U3----传送不良
U4----室内/外机间传送不良 U5----室内/控制器间传送不良
U6----室内机间传送不良
U7----室外机间或畜热单元间传送不良
U8----控制器间传送不良
U9----其它系统传送不良
UA----现场设定不良
UH----制冷济充入过量
UC----地址设定不良
UJ----室内机与集中控制器传送不良
UE----室内机集中控制器间传送不良
UF---配线配管不一致
M0----空白
M1----集中控制P板设备异常
M2----空白
M3----空白
M4----空白
M5---空白 M6----空白
M7----空白
M8----与集中控制设备的通信不良
M9----空白 MA----连接集中设备不良 MH----空白
MC----集中控制设备地址重复
MJ----空白
ME---空白
MF---空白
7
四、大金其他故障代码
8
30---空白
31---环境湿度传感器异常
32----外部设备湿度传感器异常
33---供器温度传感器异常
34---环境温度传感器异常
35---外部设备温度传感器异常 36---遥控器温度传感器异常
37---空白
38---空白
39---空白
3A---漏水传感器(1)异常
3H---漏水传感器(2)异常
3C----凝露传感器异常
3J---空白
3E---空白
3F---空白
40---加湿阀异常
41---冷水阀异常
42---温水阀异常
43---冷水热交异常
44---温水热交异常
4-5-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白
50---空白
51---供气风扇电动机过电流过负载
52---换气风扇电动机过电流过负荷 53---供气侧INV异常
54---换气侧INV异常
5-5-6-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白
60---综合异常
61----P板不良
62----臭氧浓度异常
63---污染传感器异常 64---室内气体温度传感器异常
65---室外气体温度传感器异常
66---空白
67---空白
68---高电压系统异常
69---空白
6A---当板系统异常
6H---门开关打开
6C----加湿元件更换
6J ----高性能过滤器更换 6E---脱臭催化剂更换
6F----简单遥控器不良
没带压力表时检测压力传感器直流电压可以得到压力(PL)低压压力(PH)高压压力 计算公式如下
R22 高压=(VH-0.5)*10(kg/cm2)
低压=(VL-0.5)*0.3(kg/cm2)
R410A 高压=(
低压=(
9
五、检查热敏电阻的电阻值
10
温度: -20度电阻为211.0千欧姆
-15度电阻为150千欧姆
-10度为116.5千欧姆 -5度88千欧姆
0度67.2千欧姆
5度51.9千欧姆
10度40千欧姆
15度31.8千欧姆
20度25千欧姆
25度20千欧姆
30度16千欧姆
35度13千欧姆
40度10.6千欧姆
45度8.7千欧姆
50度7.2千欧姆
11
六、内机风扇马达插接件输出检查
12
1 检查插接件的连接
2检查马达电源电压输出(4-7号插脚)
3检查马达控制电压(4-3插脚)
4检查旋转指令电压输出(4-2插脚)
5检查旋转脉冲输入(4-1插脚)
1--- 旋转脉冲输入
2--- 旋转命令电压(1~5VDC)直流
3--- 马达控制电压(15VDC)
4--- P.0V(参考电位)
5--- 未使用
6--- 未使用
7--- 马达电源电压
13
八、制冷能力
14
R22型低压4千克---6千克
R410A低压6千克---10千克 R22型高压15千克--21千克
R410A高压24千克--32千克
低压低于0.07千克连续3次以上保护,显示E4
高压高于36千克连续3次以上保护 显示E3
压缩机温度高于60度时压缩机保护
家用VRV制暖时四通阀动作。。商用VRV制冷时四通阀动作,变频/定频
15
九、电子膨胀阀的检查
16
1-3-6是否导通
2-4-5是否导通
1-6 2-6 3-6 4-6他们之间的阻值为40-50欧姆
十、压力传感器的检测
红———+5VDC(4)3--4电压
黑———GND(3) 1--3高压压力
绿———低压(2) 2--3低压压力
黑———高压(1)
十一、新冷煤表
计算公式以铜管液管为准,R410A,铜管22.2/每米X0.37Kg,铜管19.1/每米X0.26Kg,铜管15.9/每米X0.18Kg
铜管12.7/每米X0.12Kg,铜管9.5/每米X0.059Kg,铜管6.4/每米X0.022Kg
大金内机型尺寸,4M或3M机型.<25/35型,740X500>铜管为9.5/6.4><50型.940X500><60型,1140X500>
50-60机型铜管为12.7/6.4.>变频内机22/45型,740X500>,<内机50/56型940X500>,
内机63/71型1140X500 <PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>1 </PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>
十二、大金VRV中央空调故障代码
A1 室内机印刷电路板不良 A3 排水水位系统异常 A7 摆动电机锁定 C4热交换器温度感应器系统异常 C9吸入空气温度感应器系统异常 E0保护装置动作。室外机 E3高压异常。室外机 E4低压异常。室外机 F3排水管温度异常。室外机 H3高压开关故障。室外机 H9外气温度感应器系统异常。室外机 J3排出管温度感应器系统异常。室外机 J6热交换器温度感应器系统异常。室外机 u9室内机没电源到
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC 内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC 故障代码及错误提示:
00 正常
U0 冷媒不足 U2 低电压检出 U4内外机传送异常 C4 内温传感异常 C5 内管温异常 C9 室温传感异常 R1 P板不良 R5 变压器保护防结冰 R6 内电机异常 E5 OL动作 E6 压机启动不良 E7 外风机异常 H8 CT异常 H9 外温传感异常 P3 电箱温度传感异常 P4 外管温异常 J3 高压热敏异常 J4 系统异常 J5 外低压热敏异常 J6 外热交换传感异常 J9 外气体管道热敏异常 L4 外风机温度高 L5 输出过电流
十三、大金FTY系列分体式空调器故障代码
适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型 故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考