分户验收应具备的条件和验收依据?

如题所述

第1个回答  2022-09-26

分户验收应具备的条件和验收依据?

分户验收应具备的条件和验收依据
分户验收应在住宅工程竣工验收前进行,必须确保工程地基基础和主体结构安全可靠,各分部工程(含节能分部工程)符合规范和设计要求,并已办理相关验收手续后方可实施。当套内各分项工程具备以下质量验收条件时,可组织分户验收:
(一)施工单位已完成住宅各套内所含设计和合同约定的工程量;(二)套内各分项工程的质量验收 (三)所涉及的套内工程质量技术资料完整。

分户验收应依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、国家现行的建筑工程施工质量验收标准规范、省释出的有关工程质量管理规定、《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》、经审查合格的施工图设计档案以及施工合同的有关要求进行。

工程质量验收应具备的条件

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001第7页。
检验批验收、分项工程验收、分部(子分部)工程验收、单位(子单位)工程验收分别应具备的条件都说得很清楚,就照着执行吧。

工程竣工验收应具备的条件

工程已经完工、资料齐全有效、竣工报告已批覆、场地清理完毕。

规划验收应具备哪些条件

您好,审批依据:
《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条第一款“县级以上地方人民 *** 城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的,建设单位不得组织竣工验收。”
审批条件:
建设单位按照《建设工程规划许可证》、核准的施工图及环境设计的要求完成全部建设内容。申请材料:
(1)申请书、申请人主体资格证明材料、授权委托书及专案基本情况说明1份(2)《建设工程规划许可证》影印件1份(原件稽核)及附图总平面1份(3)施工图发生变更的,需《建设工程规划变更查意见书》影印件1份(原件稽核)及附图1份(4)建设工程环境设计审查意见书影印件1份(原件稽核)及附图1份(5)单体验收意见书影印件1份(原件稽核)(6)综合竣工测量资料2份(7)上环节我局审查意见及附图。
去当地规划局咨询,领个表,具备以上内容就可以组织验收了。
望采纳

工程竣工验收应当具备的条件?

工程专案的竣工验收是施工全过程的最后一道程式,是建设投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。 建设工程完工后,承包单位应当按照国家竣工验收有关规定,向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告,提请建设单位组织竣工验收。建设单位收到竣工验收报告后,应及时组织有设计、施工、工程监理单位参加的竣工验收,检查整个建设专案是否已按设计要求和合同约定全部建设完成,是否已符合竣工验收条件。有时为了及早发挥专案的效益,也可对工程进行单项验收,即在一个总体建设专案中,一个单项工程或一个车间(应为具备独立的施工条件和使用功能的子单位工程)已按设计要求建设完成,能满足生产要求或具备使用条件,建设单位也可组织正式验收,办理交工手续。在整个专案进行全部验收时,对已验收过的单项工程,可以不再进行验收和办理验收手续,但应将单项工程验收单作为全部工程验收的附件而加以说明。 (一)建设工程竣工验收的条件 根据《条例》第十六条规定,建设单位收到建设工程竣工报告后,应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。交付竣工验收的建设工程,应当符合以下条件: 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容 建设工程设计和合同约定的内容,主要是指设计档案所确定的、在承包合同“承包人承揽工程专案一览表”中载明的工作范围,也包括监理工程师签发的变更通知单中所确定的工作内容。 2、有完整的技术档案和施工管理资料 工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一,主要包括以下档案和资料; (1)工程专案竣工报告 (2)分项、分部工程和单位工程技术人员名单; (3)图纸会审和设计交底记录; (4)设计变更通知单,技术变更核实单; (5)工程质量事故发生后调查和处理资料; (6)隐蔽验收记录及施工日志; (7)竣工图; (8)质量检验评定资料等; (9)合同约定的其他资料。 3、有材料、装置、构配件的质量合格证明资料和试验、检验报告 对建设工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和装置的进场,除具有质量合格证明资料外,还应当有试验、检验报告。试验、检验报告中应当注明其规格、型号、用于工程的哪些部位、批量批次、效能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。 4、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格档案 勘察、设计、施工、工程监理等有关单位依据工程设计档案及承包合同所要求的质量标准,对竣工工程进行检查和评定,符合规定的,签署合格档案。竣工验收所依据的国家强制性标准有土建工程、安装工程、人防工程、管道工程、桥梁工程、电气工程及铁路建筑安装工程验收标准等。 5、有施工单位签署的工程质量保修书 施工单位同建设单位签署的工程质量保修书也是交付竣工验收的条件之一。 工程质量保修是指建设工程在办理交工验收手续后,在规定的保修期限内,因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷,由施工单位负责维修,由责任方承担维修费用并赔偿损失。施工单位与建设单位应在竣工验收前签署工程质量保修书,保修书是施工合同的附合同。工程保修书的内容包括:保修专案内容及范围;保修期;保修责任和保脩金支付方法等。 (二)建设工程经竣工验收合格的,方可交付使用。 无论是单项工程提前交付使用(例如单幢住宅),还是全部工程整体交付使用,都必须经过竣工验收这一环节,并且还必须验收合格,否则,没有经过竣工验收或者经过竣工验收确定为不合格的建设工程,不得交付使用。如果建设单位为提前获得投资效益,在工程未经验收即提前投产使用是违法的,由此所产生的质量问题,建设单位要承担责任。 (三)竣工验收的程式 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的有关内容,工程竣工验收应当按以下程式进行: 1、工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告应经总监理工程师签署意见。 2、建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。 3、建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。 4、建设单位组织工程竣工验收。 (1)建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准的情况; (2)审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料; (3)实地查验工程质量; (4)对工程勘察、设计、施工、装置安装质量和各管理环节等方面做出全面评价,形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。 5、负责监督该工程的工程质量监督机构应当对工程竣工验收的组织形式、验收程式、执行验收标准等情况进行现场监督,发现有违反建设工程质量管理规定行为的,责令改正,并将对工程竣工验收的监督情况作为工程质量监督报告的重要内容。 6、以上是建设主管部门对建设工程竣工验收的有关规定,除此之外,建设单位还应就工程专案取得规划部门、公安消防部门以及环保单位出具的认可档案或准许使用档案,并在建设工程竣工验收合格之日起15日内按建设工程专案分级管理许可权向建设行政主管部门办理备案手续。

基础工程质量验收合格应具备的条件有哪些?

基础工程验收应具备的条件

(一)、完成基础工程设计的各项内容,同时完成以下工作:

(1)基础施工到设计±0.00处;

(2)基础无回填土覆盖;

(3)基础及装置基础已标出轴线、中心线及标高;

(4)钢筋砼柱或构造柱、剪力墙已标出轴线。

(二)、施工单位在基础工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计档案要求,并提出经专案经理和施工单位有关负责人稽核签字的建设工程质量施工单位(基础)报告;

(三)、监理单位对基础工程进行了质量评估,具有完整的监理资料,并提出经总监理工程师和监理单位有关负责人稽核签字的市建设工程基础验收监理评估报告(建筑工程部分);

(四)、勘察、设计单位对勘察、设计档案及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并提出经该专案勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人稽核签字的质量检查报告,勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)、设计单位工程质量检查报告(合格证明书);

(五)、有完整的技术档案和施工管理资料,且满足市建设工程质量监督管理总站质量资料归档要求;

(六)、区规划建设管理局及其委托的区建设工程质量监督站责令整改的问题全部整改完毕。

基础工程验收的主要依据

(一)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001等现行质量检验评定标准、施工验收规范;

(二)、国家关于建设工程的强制性标准;

(三)、经审查通过的施工图纸、设计变更以及装置技术说明书;

(四)、引进技术或成套装置的建设专案,还应出具签订的合同和国外提供的设计档案等资料。

(五)、其他有关建设工程的法律、法规、规章和规范性档案。

建设工程基础验收须知 建设工程基础验收办事须知 一、基础工程验收应具备的条件 (一)、完成基础工程设计的各项内容,同时完成以下工作: (1)基础施工到设计±0.00处;(2)基础无回填土覆盖;(3)基础 及装置基础已标出轴线、中心线及标高;(4)钢筋砼柱或构造柱、 剪力墙已标出轴线。 (二)、施工单位在基础工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计档案要求,并提出经专案经理和施工单位有关负责人稽核签字的建设工程质量施工单位(基础)报告(建设表5-1~建设表5-3); (三)、监理单位对基础工程进行了质量评估,具有完整的监理资料,并提出经总监理工程师和监理单位有关负责人稽核签字的市建设工程基础验收监理评估报告(建筑工程部分); (四)、勘察、设计单位对勘察、设计档案及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并提出经该专案勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人稽核签字的质量检查报告,勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)(建设表3)、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)(建设表4); (五)、有完整的技术档案和施工管理资料,且满足市建设工程质量监督管理总站质量资料归档要求; (六)、区规划建设管理局及其委托的区建设工程质量监督站责令整改的问题全部整改完毕。 二、基础工程验收的主要依据 (一)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001等现行质量检验评定标准、施工验收规范; (二)、国家关于建设工程的强制性标准; (三)、经审查通过的施工图纸、设计变更以及装置技术说明书; (四)、引进技术或成套装置的建设专案,还应出具签订的合同和国外提供的设计档案等资料。 (五)、其他有关建设工程的法律、法规、规章和规范性档案。 三、基础工程验收的组织 (一)、由建设单位负责组织实施建设工程基础工程验收工作,区建设工程质量监督站对建设工程基础工程验收实施监督,该工程的施工、监理、设计、勘察等单位参加; (二)、验收人员:由建设单位负责组织基础工程验收小组。验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副组长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员建设单位负责人、专案现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位专案技术负责人或质量负责人组成。 四、基础工程验收的程式 建设工程地基、基础、主体验收按施工企业自评、设计认可、监理核定、业主验收、 *** 监督的程式进行。 (一)、施工单位地基、基础、主体结构工程完工后,向建设单位提交建设工程质量施工单位(基础)报告(建设表5-1~建设表5-3),申请地基、基础、主体工程验收; (二)、监理单位核查施工单位提交的建设工程质量施工单位(基础)报告(建设表5-1~建设表5-3),对工程质量情况做出评价,填写市建设工程基础验收监理评估报告(建筑工程部分)(建设表6-1~建设表6-5); (三)、建设单位审查施工单位提交的建设工程质量施工单位(基础)报告(建设表5-1~建设表5-3),对符合验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位的相关人员组成验收组; (四)、建设单位在地基、基础、主体工程验收3个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单填写市建设工程基础验收通知书和基础工程验收组成员名单(建设表1-2)送至区建设工程质量监督站。 五、基础工程验收的内容 (一)、由基础验收小组组长主持验收; (二)、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程合同履约状况和在工程建设各环节执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况; (三)、审阅建设、施工、监理、设计、勘察单位的工程档案资料; (四)、检验工程实物质量; (五)、验收组听取各参验单位意见,形成经验收小组人员分别签字的验收意见,并填写基础质量验收证明书(建设表2-1~建设表2-2); (六)、当在验收过程参与工程结构验收的建设、施工、监理、设计、勘察单位各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程验收

360度考核应具备的条件和基础

目标考核即按定指标或评价标准衡量员工完既定目标执行工作标准情况根据衡量结给予相应奖励
360度考核称全位考核早英特尔公司提并加实施运用该指通员工自、司、同事、属、顾客等同主体解其工作绩效评论知晓各面意见清楚自处短处达提高自目
前者组织职能部门制定考核标准考核属于定量考核;者没严格标准般属于定性考核愚认绩效考核应前者主者补充参考
建议查下资料.感觉这样的提问没有意义

消防工程验收应具备哪些条件?

消防具备验收具备条件因工程的性质而异,详细情况如下:

一、 土建施工单位应在消防验收前完成:
1、 消防泵房(包括泵房内的水泵基座和消防水池)土建施工完成的交付时间应 满足机电专业和消防专业安装装置及除错的时间,消防专业装置安装完成最短工期需要20天(包括安装水泵、管道、控制装置的安装)机电专业完成的时间需要机电专业提供。
2、 消防水箱位置、基础、及稳压泵的基础,需要在安装装置前满足强度要求。
3、 产业园区内的配电室,土建施工完成交付时间应满足机电专业和消防专业安 装、除错的时间,消防专业需要15天。机电专业完成的时间需要机电专业提供。
4、 消防报警系统中控室、外管网及入户穿线路由使用联通外管线路由,联通专 业外管网路由完成时间应满足消防专业施工工期,消防报警外管网穿线、装置安装施工工期是25天, 除错最短工期15天。
5、 楼内的临时中控室,土建专业完成的时间应满足消防及机电专业安装调 试的时间,联通外管线应做相应的预埋调整,以满足消防进线要求,强电专业应保证双路电源的正常使用。强电专业和静电地板完成的时间应满足消防装置安装、除错所需时间,安装工期4至6天,除错工期15-20天。
6、 产业园区消防喷淋和消火栓入户管的开孔和交付时间应满足消防施工工期, 现在此项施工工作已经滞后,已经影响消防管道安装的进度,出户管无法安装就位。
7、 产业园区室内及室外与消防专业安装及除错不发生直接制约关系的其他专 业应在消、电检验收3日前完成施工工作面。如外墙专业、门窗专业、室外道路、消防车道等,及其室内和室外的场地清理工作。
8、 楼板、井道、防火墙孔洞新增防火材料封堵完成时间应在消、电检验收前3 日内完成。
9、 防火门的安装时间应在消、电检验收前3日内完成。
10、 消防小市政外管网管沟的开槽时间应满足消防专业进行槽基础处理、及阀 门井、室外消火栓井的砌筑完成时间,消防完成基础处理、阀门井、消火栓井的砌筑及管道安装、阀门安装时间为75天。
二、机电施工单位应在消防验收前完成:
1、 产业园区室内弱电线槽安装完成交付使用的时间应满足消防专业穿线、除错 时间,消防专业最短需要45天。
2、 机电专业对所有消防电气装置本体进行带负载试验,满足消防除错时间,调 试需要20天,然后配合消防联动试验。
3、 所有末端双电源柜(箱)的双电源切换应正常,并满足消防联动除错时间, 除错时间需20天。
4、 消防泵房的双路电源接入泵房的时间应应满足消防除错时间,单独对消防泵 除错时间为3-5天,消防泵与外管线及楼内的除错最短为25天。(如:每个楼内装置动作后联动启泵的除错时间)
5、 具备室内亮灯条件应在消、电检验收前5日内完成,
6、 配合消防专业进行切除非消防电源和启动应急照明的试验,消防联动对此项工作的除错最短为25天。
7、 电梯自身除错完成的时间应满足消防除错时间,消防除错时间为25-30天, 然后配合消防进行联动试验。
三、给排水专业应在验收前完成:
1. 消防水箱和地下消防水池补水系统执行正常,能够及时补水,完成时间应在 消防泵进行除错之前,并应满足消防进行管网送水的除错时间。
2. 消防水泵房及报警阀处、各喷淋管网末端放水装置处的排水设施正常投入使 用,完成时间应在消、电检之前。
3. 市政供水接入及投入使用,各关键点的阀门保证开启完成时间应在消、电检 之前。
四、电梯专业应在验收前完成:
1、电梯安装除错完毕,且通过技术监督机构验收合格。
五、电动补风机及排烟风机应在消防验收前完成:
1、 地下室的电动补风机和排烟风机的安装、自身系统自检应在消防除错前完 成,消防系统对其进行穿线、模组装置安装、除错需10-15天,然后配合消防进行联动除错。
六、其它专业在消防验收前应完成:
1、 各装置机房、公共场所按规范设定灭火器。
2、 消防控制中心、消防水泵房、主要装置机房等设定永久性标志。
3、 提供消防验收会议室。
4、 验收前1日应做到验收区域楼内、楼外脚手架全部拆除清场,验收区域内施 工全部停止、除配合验收人员外,其他施工人员全部清场。
5、 工程在消防局验收前应经过消防检测公司检测,取得消防检测公司检测报告 后方可上报消防局验收,检测公司检测报告最短出报告的周期是4-7天。

相似回答