三菱FX2N PLC与MCGS通信的问题

rt,还有就是我做的是油罐车装卸系统,需要从外部读模拟量表示液位,有原油罐,两个储油罐,这时候PLC怎么编程。需要用到from和to指令吗?MCGS和plc需要怎么设置??我都要晕了,多谢各位。麻烦详细点

1、PLC编程我帮不了你。
2、MCGS与PLC通讯的设置:
首先你要把组态画面做好,把相关的动画和变量关联起来。
其次你要在设备窗口中添加驱动,比如你使用串口通讯,则要添加通用串口父设备,以及父设备下面添加三菱Fx系列的设备驱动。
之后就是在父设备中设置“通讯波特率”“数据位位数”“停止位位数”等等一些你从PLC编程软件上面读取上来的参数。
在设备驱动中,则主要是设备地址要和三菱PLC的一样,其他可按照帮助,根据自己的需求设置。
最后是添加设备通道,要使变量关联到通道中,同时通道要对应上PLC中的寄存器额地址。
此时才能通讯上。