功率8KW,三相380V,电流是15.1A,可以选用10方的铝芯或者4方的铜芯5电缆。
三相电流的计算公式:I=P/(1.732*U*cosφ)。代入计算可得I=15.1A。
按照电缆量计算,使用铝芯电缆,需选用5*10方的电缆。(计算出来是7方,没有7方电缆,选用10方的电缆)
使用铜芯电缆,需选用5*4方的电缆。
电缆选用口诀:
1、10下五,100上二,
2、25、35,四、三界,.
3、70、95,两倍半。
4、穿管、温度,八、九折。
5、裸线加一半。
6、铜线升级算。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
参考资料来源:百度百科-电缆载流量