一、配电箱标识牌之开关标识怎么排版?
1、配电箱开关标识排版一般要求:
(1)配电箱标识牌之开关标识怎么排版?配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。
(2)配电箱标识牌之开关标识怎么排版?所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。
2、箱(柜)体部分:
(1)配电箱标识牌之开关标识怎么排版?配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。
(2)配电箱标识牌之开关标识怎么排版?落地柜配活顶盖,配电箱不开敲落孔。
(3)配电箱标识牌之开关标识怎么排版?照明箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M5,二层底板返边与箱底不小于30mm。
(4)配电箱标识牌之开关标识怎么排版?(需填写)配电箱采用按锁,(需填写)箱、柜采用通用锁,每把锁配两把钥匙。
(5)配电箱标识牌之开关标识怎么排版?配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。
(6)配电箱标识牌之开关标识怎么排版?暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体左侧背后附一根通长--40×4镀锌扁钢,两端各长出箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度要符合规范要求)一根--40×4镀锌扁钢,超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间上下各10cm处各敷设一根L40×4×50角钢(已备安装时固定箱体使用)。
二、配电箱要怎么接?
进线端火线的标识是L零线的标识是N一般家用的配电箱由一个总开关和若干粉线开关组成,一般总开关多是带有漏电保护功能的,接线时火线接多用红色线走线,零线为蓝色,黑色,或者黄色,如果是单开关配电开关必须接火线。如果安装家用的配电箱,则需要购买进户线,选用四平方米的就差不多了,通过漏电开关中的火线连接到家用的总开关电闸,在通过火线连接到各个房间的开关,因为零线是公用的,分开到每个房间就行了。在安装家用的配电箱之前,一定要把所涉及的设备买齐全,然后测量家用电路的额定电流以及工作电压是多少,按照家用的电路的电源进行配置一个相近的配电箱,然后再设计一个家用配电箱接线图,通过这个家用配电箱接线图进行施工安装,这样全程的流程走下来,安装也非常方便。
电箱应用的范围不同,那么接线的方法就是不同的,家用配电箱接线图算是比较简单的,建筑或者电厂等地方的家用配电箱接线图,那么就比较具有专业化。
以上小编所介绍的关于配电箱标识牌之开关标识怎么排版?配电箱要怎么接的问题就先为您讲到这里了。相信在小编介绍完之后您可以对配电箱有个比较深刻的理解,而且已经了解了配电箱的连接方法。希望小编所介绍的内容您能够满意。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考