不锈钢管的厚度计算

公司领了一个压缩空气工程,用了304 4” Sch5s的管子
由于设计院计算出来的厚度要求是Sch10S,现材料已经订了,老板很头疼。
请教一个问题:不锈钢管厚度是不是由
SCH=P(设计压力)/(许用应力)×1000来决定的啊?设计院计算公式是sch=0.8/137×1000=5.8,取了sch10。请问还有没有商量的余地?
现在主要矛盾是0.8MPa的CDA气体用厚度参数为Sch5 sus304管子行不行?

4"的外径是114.3

可以用于0.8MPA和设计温度小于675度的空气管道,依据如下:
304 4” Sch5s的管子:外径114.3mm,壁厚:2.11mm
厚度负偏差取:12.5%, 焊缝系数取0.8(假定为焊接管,如为无缝管更没问题),腐蚀余量取0, 则
按GB/T20801-2006计算得最大允许工作压力:
20度时为3.6MPA,500度时为1.9MPA, 675度时为0.85MPA
大于0.8MPA
按ASME B31.3计算结果基本相同
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-01
钢管(包括无
缝钢管及焊接
钢管(kg/m) W= 0.02466 ×S (D – S ) D= 外径
S= 壁厚 外径为60 mm 壁厚4mm 的无缝钢管,求每m 重量。每m 重量= 0.02466 ×4 ×(60 –4 )=5.52kg
第2个回答  2010-06-01
j
第3个回答  2010-06-01
是圆管吧,外径多少~
相似回答