检查变送器输入端,测试其中的导线,如是两线,直接测,电阻应大于100欧,但20度-30度时电阻值一般不大于111度,如超过,达到120以上,这是接线有问题,如大很大,测是断线敢,如是很小,小于1欧,可能是线短路了,或是接触到外壳金属短路。
如三线制,其中有一组也是这样,另有一组是接线小于1欧,如有上面那种情况,可能是断线了或是短路了。
一般这种情况就是换一支PT100的热电阻就可以。没什么修的。