第1个回答 2010-07-01
西门子S7-200系列可分为:
CPU 221
CPU 222 CN
CPU 224 CN
CPU 224XP CN
CPU 226 CN
具体怎么分那要看他们的输入,输出有多少位。
第2个回答 2010-07-01
PDS210
CPU212 214 215 216
CPU221 222 224 224xp 224xpcn 226 226cn 226xm
主要还是PLC的点数和容量有关系本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2015-10-23
西门子S7-200PLC的计数器共有255个计数器(不包括高速计数器)可以使用,计数的形式可以分为“加计数”、“减计数”与“加减计数”3类。
(1)加计数(CTU)
加计数是通过获取计数输入信号的上升沿进行加法计数的计数方法。计数输入信号每出现一次上升沿,计数器从0开始加“1”,当计数达到设定值(PV)时,计数器的输出触点接通。 计数达到设定值如果继续输入计数信号,计数值仍然增加,输出触点保持接通状态。 计数器具有清除信号(R)输入,当清除信号为“1”时,现行计数值被清“0”,设定值写入,输出触点强制断开。
(2)减计数(CTD)
减计数是通过获取计数输入信号的上升沿进行减法计数的计数方法。计数输入信号每出现一次上升沿,计数器从设定值开始减“l”,当现行计数值减到“0”时,计数器的输出触点接通。 计数值为“0”后如果继续输入计数信号,计数值保持“0”,输出触点保持接通状态。 计数器具有清除信号(R)输入,当清除信号为“1”时,设定值被写入并作为现行计数值,输出触点强制断开。
(3)加减计数(CTUD)
加减计数具有加计数与减计数两个输入端,通过获取对应计数输入信号的上升沿,进行加法、减法计数。 加减计数的本质与加计数相同,计数输入信号每出现一次上升沿,计数器从0开始加“1”,当计数达到设定值(PV)时,计数器的输出触点接通。计 数达到设定值如果继续输入计数信号,计数值仍然增加,输出触点保持接通状态。当现行值加到最大值32767后,如果再输入加计数信号,现行值变为 -32768,再继续进行加计数。 同时,减计数输入信号也起作用,减计数输入每出现一次上升沿,计数器从现行值开始减“1”。当现行值减到最小值-32768后,如果再输入减计数信号,现行值变为+32767,再继续进行减计数。计数器具有清除信号(R)输入,当清除信号为“l”时,现行计数值被清“0”,设定值写入,输出触点强制断开。