99问答网
所有问题
75千瓦的电机,离变压器1200米,要用多大的铜芯线。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-06-24
用315平方,建议用高压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7vtzOteX.html
其他回答
第1个回答 2010-06-25
240平方铜线压降10V 费用太高
建议:1.移变压器 2.改用两条铝线并联
第2个回答 2010-06-24
拉高压线
第3个回答 2010-07-07
离变压器怎么样的哪。。。
相似回答
75千瓦的
设备,距离
变压器
有
1200米,
120的铝线电缆线,设备工作起来为什...
答:
所以您需要量一下您那里的输入电压大概多大。正常工作电压是380v,如果低了,就需要加稳压器进行稳压器。因为您的采用的是远距离供电,而且电缆还用的是铝线电缆,所以很可能会出现这种情况。---我是电源哥,一个专业做稳压器和
变压器的
小伙子。
我工厂的水泵
电机
是
75千瓦的,用
变频器启动
,离变压器
有800
米,
该
用多大
...
答:
建议使用
70平方四芯电缆
。
七十五千瓦电机需要
多粗的电线,谢谢大家
答:
75千瓦的电机
额定电流是135A,电动机在额定电压、额定频率下起动时的电流。一般数倍于额定电流。大的起动电流会引起电力网电压的波动,影响用电设备的正常使用。大容量电动机的起动,常采用自耦
变压器
、补偿开关等以限制起动电流。我只能告诉你这些了,希望你自己选择电线 ...
下午好
,75千瓦的
电动空压机,距离
变压器
大概150米的样子我
使用75
平方
答:
这个已经和电缆线没有关系了,75KW电机,
75平方铜芯电缆线
,150米的距离,完全够用,检查你的空压机是否有别的问题。
75千瓦
三相
电机
距离
变压器
600米配线
答:
电压380V,功率因数0.8的时候,电流为142.44A,若不考虑压降,用3x70的电缆就够了,但是因600米距离,考虑5%的压降19V,故需要增大电缆截面,用VV-3×120 mm^2,600米压降为17.8V,小19V,故选择VV-3×120 mm^2
的铜芯
电缆
变压器
与
电机
距离300米应该
使用
多粗的电缆?
答:
75KW
的电动机,
距离
变压器
300m,即使电动机启动方式为【星三角】,启动电流也有300安培;电动机启动时线路压降太大,接触器吸合不可靠,甚至反复动作,导致烧坏;建议:查一下【负荷力矩】,校验电缆截面与线路压降。估计:至少应该用120平方毫米
的铜芯
电缆。电动机与变压器容量的搭配没有问题。补充:接触器...
75千瓦电机离变压器
153
米需要
配多少平方
的铜
线
答:
6结论---50平方电线可以满足要求,又又因为电机距离
变压器
有153米远,原则上50平方电线还是能满足要求,为了绝对安全,最大不超过70平方电线(一般都用塑料绝缘
铜芯线
),另外,一般规定14千瓦以上电机都用降压(有多种方法)启动,这
75千瓦电机
也肯定要用。欢迎共同更多讨论。仅供参考 ...
75KW
电机
星三角启动
用多大的线
?
答:
增加2个接触器,1个100A,1个60A,1个时间继电器。该功率额定电流约150A,选用
铜芯
电线40平方,但没此规格,转用50平方电线。三相异步
电机
如果直接接入三相380伏满额电压,直接带负载启动,启动电流会达到额定电流的5-7倍,电流大扭矩当然也会很大,但是一般的场合用不着这么大的启动扭矩,反而这样启动会...
75千瓦
距离有2000用多少平方电线?
答:
如果是带动三百八十伏的三相异步
电动机,
大概
需要用
600平方毫米的铝线。这种低压远送的方法,效率低,成本高,损耗大,不可取,建议架设高压,架设一万伏的高压,选择16平方毫米的铝线,配备
变压器使用
就行。
大家正在搜
200千瓦电机用多大变压器
37千瓦电动机需要多大变压器
50变压器能带多少千瓦的电机
11千瓦电机用多大铜线
200变压器能带多少千瓦电机
220kw电机用多大变压器
280kw电机需要多大变压器
50千伏安变压器负载多少千瓦