台达VFD-B变频器的频率给定参数无法修改而启停方式参数可以改是什么原因

这台变频器原来是端子起停,通讯给定频率,可以通一个开关正反向控制正反转,点动频率为2hz,我想把它修改面板起停和面板调速,可是给定频率参数修改不成功

可以试一下将电机参数记录以后,将变频器恢复出场参数,这种变频器性能不如进口的好,很多问题。
你先前控制方式看描述应该为I/O控制,更改参数不成功是更改完毕面板不能用,端子调频率好用,还是参数锁定无法更改?追问

我将02-00=5改成02-00=00后,保存退出后再进来这个参数还是为5,没有变成00,这是怎么回事

追答

是运行当中调的还是停止时候调的,运行当中应该更改不了。
如果没有物理性的远程/本地开关,这种代码型调节参数的变频器建议恢复出厂设置,参数很容易调乱。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-14
将参数00-02设定为00,解除参数锁定.
将参数02-01设定为00,运转指令由面板操作.
将参数02-10设定为00,频率设定由面板输入.追问

我想将02-00设定为00,可是改了后退出再进来还是原来的设定5,没变成00,请问这是怎么回事

第2个回答  2013-11-14
你没有切换到就地控制模式。追问

如何切换到就地控制,改哪个参数,是把02-00=00吗

相似回答