高压侧额定电流=6300/35/1.732=103.9A
你这个是带负荷拉隔离开关,切断的电流是103.9A.
用隔离开关切断100多A的电流,肯定要拉弧,拉开隔离开关瞬间产生的电流无法计算,跟你拉开的速度,力量有关系,但电弧电流肯定是千安级别的.
事故嘛,会导致主变开关跳闸,甚至有可能达到上一级变电所的瞬时速断保护或者线路距离保护的整定值,跳开上一级变电所的断路器,扩大停电范围.
隔离开关的触头肯定要烧毛了,基本报废.
偶见过一次拉开100多安隔离开关的误操作事故,跳了12条110kV线路,甩了6万多负荷~