火线接1P的空开,零线从2P的漏保中连接,这样送电时为什么漏保会跳闸。

如题所述

装有漏电保护开关的用电线输出线路与相邻的装有或未装漏电保护开关的用电线输出线路不能共用任何线路(包括零线,地线除外),否则会引起漏电保护开关错误动作,因为漏电保护开关是用零序电流来判定是否漏电的,即在闭合电路中流入的电流应等于流出的电流,两者之差为零,当与相邻的线路作混连,电流的去向巳变更,零序电流不为零,所以漏保会跳闸,通俗一点就好象从这条门出去,必须从这条门进来,否则报警!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-16
我简单的说,经过漏电保护器的零线为工作零线,不能重复接地,也不能和其他回路的工作零线混连,其它回路也不能借用漏电保护器负载侧的零线。因为这两个开关不是一路的,也就是说这个1P的开关借用了漏电保护器负载侧的零线,漏电保护器的剩余电流一部分没有经过漏电保护器,使它的相量和不为零,所以会跳闸。
第2个回答  2010-06-16
1P的空开应该加一个1P+N的漏保啊,怎么会是2P的,送电时跳闸时因为零线没有接入到漏保的回路里面,因此检测到的电流矢量和不为0,所以一定会跳闸的。
第3个回答  2010-06-24
因为漏电的零线和火线之间有了零序电流通过,这个零序电流和1P空开的火线形成了回路。所以漏电就要动作。
第4个回答  2010-06-16
为什么漏保会跳闸,简单说它的工作原理,就是从火线出多少电流,就要从地线回多少电流,只要出和回差不大于30毫米安就可以工作,过了就跳闸.你说的问题也不全,两个空开可能全跳,也可能跳2P也可能跳闸1P,你画个图发过来给你看看你在那出问题了,跳闸不可怕,就怕不跳闸 不会真向楼下说的你接的不是一路的吧,或不是同一根火线,要是不是同一根火线,你在零线没接好要出大事的,找电工吧!!!!
相似回答