火线接1P的空开,零线从2P的漏保中连接,这样送电时为什么漏保会跳闸。
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
装有漏电保护开关的用电线输出线路与相邻的装有或未装漏电保护开关的用电线输出线路不能共用任何线路(包括零线,地线除外),否则会引起漏电保护开关错误动作,因为漏电保护开关是用零序电流来判定是否漏电的,即在闭合电路中流入的电流应等于流出的电流,两者之差为零,当与相邻的线路作混连,电流的去向巳变更,零序电流不为零,所以漏保会跳闸,通俗一点就好象从这条门出去,必须从这条门进来,否则报警!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7ttetBjz.html
其他回答
第1个回答 2010-06-16
我简单的说,经过漏电保护器的零线为工作零线,不能重复接地,也不能和其他回路的工作零线混连,其它回路也不能借用漏电保护器负载侧的零线。因为这两个开关不是一路的,也就是说这个1P的开关借用了漏电保护器负载侧的零线,漏电保护器的剩余电流一部分没有经过漏电保护器,使它的相量和不为零,所以会跳闸。
第2个回答 2010-06-16
1P的空开应该加一个1P+N的漏保啊,怎么会是2P的,送电时跳闸时因为零线没有接入到漏保的回路里面,因此检测到的电流矢量和不为0,所以一定会跳闸的。
第3个回答 2010-06-24
因为漏电的零线和火线之间有了零序电流通过,这个零序电流和1P空开的火线形成了回路。所以漏电就要动作。
第4个回答 2010-06-16
为什么漏保会跳闸,简单说它的工作原理,就是从火线出多少电流,就要从地线回多少电流,只要出和回差不大于30毫米安就可以工作,过了就跳闸.你说的问题也不全,两个空开可能全跳,也可能跳2P也可能跳闸1P,你画个图发过来给你看看你在那出问题了,跳闸不可怕,就怕不跳闸 不会真向楼下说的你接的不是一路的吧,或不是同一根火线,要是不是同一根火线,你在零线没接好要出大事的,找电工吧!!!!
1
2
下一页
相似回答
漏电开关
跳闸,
怎么处理
答:
漏电开关上面跳线到空气开关,且不经过漏保,合上空开
,会导致漏电开关跳闸的原因有:(一)若釆用的是2P空开,在漏电保护器上面取一零一火接入2P空开上端做电源,在2P空开所属回路上装有灯具或回路线路插座上插有家用电器插头时,2P空开送电,导致漏电保护器跳闸①2P空开所属回路上的零线与漏电保护器所属...
2P总开+
2P漏保
+
1P空开,1P空开
漏电了前面
的漏保会
跳吗??
答:
答复:
1P空开所述电气发生漏电
。 只有对应连接的2P的漏保先跳,如果漏电严重有可能导致总开也同时跳。1P空开自身 当然也会跳。
为什么从
两个不同
的空开
引来一根
零线
和一根
火线
接入用电器
会跳闸
答:
这是漏电保护器的原理所致
,漏电保护器中有个叫剩余电流互感器,火线和零线同方向穿过它,当正常用电时,火线和零线的电流的向量和总是为零,一旦有漏电(火线中有一部分分电流直接流入地线)那么火线与零线的电流之相量和不为零,就会产生感应电压,发出跳闸信号。你用电的火线和零线不是同一个漏保引...
空开
下线两个
漏保
的两根
零线为什么
一接触就
跳闸
答:
火线供应电压,经电阻产生电流,电流由零线流回.所以在工作回路的负载下
,零线不再是0电压了,是有电流流过,有低电压的!两个漏电开关下的各自零线,不能共用或并接,如果各自的零线接通的话,电流就会互相流通(漏电或短路).就会跳闸,这两个漏电就不能正常使用了,只能使用其中的任意一个漏电开关,不能同时...
2p漏保
下端口火
零线
可以做单p
空开的
进线吗?
答:
可以的,但必须注意:接在单P下设备的
零线,
必须是
2P漏保
下的那根零线,否则2P要跳闸的。
2P漏电保护
器并
接1P空开,
漏电的话先跳空开还是
漏保
??
答:
1、你这电路图空开和漏电保护器是串联的,并不是并接的(即并联的),接法没有错误;2、既然已经有了漏电保护器,总空开就是多余的,是浪费,没必要接一个总空开;3、如果漏电
,漏电保护
器
会跳闸,空开
不会跳闸。4、如果电路发生短路,或者负载电流过大,空开才会跳闸。
请各位大神指教。 如图。
这样接1P
+N
漏电保护
器是否
会跳闸
??_百度...
答:
图中漏电保护器下口线中的零线接入了L1、L2相线电器的零线就破坏了这个小系统的独立性,当L1和L2上的电器工作
时漏电保护
器就会跳闸。纠正的办法是将与L1和L2相连电气的零线直接与进线零线相连(接电气箱的工作零排)。
我用单极
空开
分了几路电
,为什么
分别
送电,
每路只用了十几分钟
,漏保
就跳...
答:
用兆欧表量下线路,如正常,开光问题。
漏电保护
器的问题
答:
答:火线经过
漏电保护
器
接火线
排
,火线
排
接空开
;零线经过漏电保护器
接零线
排
,零线
排不经过空开(因为是1P)直接接入电器,是这样吗?如是
这样空开
全部不合还跳,说明有的电器的电力回路(不包括接地保护)与地(接地线或地面)之间绝缘不好甚至接通了,尽管火线没电流但零线有电流了(许多情况下零、地线...
大家正在搜
火线零线接反会跳闸吗
火线没过漏保零线过漏保
1p空开的零线接线图
零线火线接反了会怎样
开关火线零线连接图
空开左边是火线还是零线
空开火线和零线示意图
火线有电还是零线有电
火线零线都有电怎么修
相关问题
火线接1P的空开,零线从2P的漏保中连接,这样送电时为什么漏...
漏电空开接火线,零线在地线上接的一有负荷为什么要跳闸
空开下线两个漏保的两根零线为什么一接触就跳闸
两个2P的漏电保护器的输出火线和零线相互借用一根作为灯线,为...
为什么从两个不同的空开引来一根零线和一根火线接入用电器会跳闸
火线接1P的空开,零线从2P的漏保中连接,这样送电时为什么漏...
2P空气开关零线漏电会跳闸? ?
2P的空开接一根火线一根零线起什么保护作用