关于汽轮机的起机顺序,本人菜鸟在18兆瓦机组上班,我想知道这个启机顺序,还有开阀门的顺序,越详细越

关于汽轮机的起机顺序,本人菜鸟在18兆瓦机组上班,我想知道这个启机顺序,还有开阀门的顺序,越详细越好!谢谢了

起机步骤:
1、暖管至主气门前,检查各辅机、管道阀门的开启状态
2、冲转前1——2小时投入盘车,提高油温至25°
3、冲转前10——20分钟,先后投入各辅机设备,建立真空
1)开启循环水泵
2)投入凝结水泵,保持热水井水位
3)开启射水泵
4)冷态时,先投入轴封冷却器,再投入均压箱
5)热态时,先头投入均压箱,再投入轴封冷却器
6)各种参数符合冲转气机条件后,开启高压油泵,打闸建立保安油压,检查启动阀手轮、主气门是否旋到底,到ets复位各种报警信号
7)开启启动阀,调速气门到0
8)开启主气门
9)505显示屏上没有报警信息,按505上的复位键、运行键进行冲转气机
10) 冲转过程中注意冷油器的出口油温在45°时,调节油温在35°——45°
11) 冲转至3000r/min,正常后,投入气机各保护
并网步骤
1、汽轮机冲转至3000r/min时,停下高压油泵,汽机运行正常,可进行并网操作。
2、投入开关,风机、1#和2#调节器的AL、dc开关电源
3、主从选择1
4、合上MK灭磁开关
5、调节1#调节器按钮
1)按钮依次打至就地、运行、自动、置位退、pss退
2)打至置位投、建立10kv电压、后打至置位退
3)通过增磁减磁把电压调制和系统电压相近
4)把第一个按钮打至主控
6、自动并网:到同期屏投入同期电源开关,选择1#发电机、投入通道1,手动自动同期打至自动同期,按同期屏上启动按钮2——3秒,待同期装置自动并网。
7、手动并网:到同期屏投入同期电源开关,选择1#发电机、投入通道1,手动自动同期打至自动同期,手动同期开关打至精同期,电动手动调速开关和调压开关,使频差和压差基本为0,同步指针顺时针缓慢旋转至12点方向是按下手动同期合闸按钮。
505气机步骤
按复位键(RESET)如果没有报警会出现(SH RUN/PROGRAM)界面,按运行键(run),在新出现的界面里下翻找到速度输入界面(@spead……rpm , setpt-……rpm)按enter键,输入转速,按enter键结束
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考