工厂直流稳压源24V供电带负载为什么 会拉低电压至20V

如题所述

直流稳压源供电回路有3N次谐波产生,况且直流稳压源是谐波产生的根源,有非线性负荷的存在,当电流流过与所加电压不呈线性关系的负荷时,就形成非正弦电流。
从你的提问中分析有几个常见多发的问题是由谐波引起的:电压畸变、中性线过热等。
  1、电压畸变:因为电源系统有内阻抗,所以谐波负荷电流将造成电压波形的谐波电压畸变。由非线性负荷引起的畸变负荷电流在电缆的阻抗上产生一个畸变的电压降。合成的畸变电压波形加到与此同一电路上所接的全部其他负荷上,引起谐波电流的流过,即使这些负荷是线性的负荷也是如此。
  2、中性线过热:在中性点直接接地的三相四线式供电系统中,当负荷产生3N次谐波电流时,中性线上将流过各相3N次谐波电流的和。如当时三相负荷不平衡时,中性线上流经的电流会更大。最近实验发现中性线电流会可能大于任何一相的相电流。造成中性线导线发热过高,增加了线路损耗,甚至会烧断导线。
  由畸变电流造成的电压畸变取决于电源阻抗。阻抗愈大则由同一电流畸变所造成的电压畸变就愈大。对于10次以下的谐波而言,供电网络通常是感性的,所以电源阻抗就和频率成正比,谐波次数越高,所造成的畸变就越大。通常不可能减小供电系统的阻抗,所以需要采用别的步骤来保证电压畸变不超过限度。
解决方法有:装用隔离变压器和增大三相四线式供电系统中中性线的导线截面积。
 1、装用隔离变压器:均衡的三次谐波电流传回到电源去的问题可以用一台Dyn接法的隔离变压器来削弱。使用这种变压器时,通常装设一个旁路的电路以避免在进行变压器的维护工作时长时期地对负荷停止供电。在这种情况下,应采用中性线有足够大的通用四芯馈线。隔离变压器要适当提高额定值,否则也会产生电压畸变和过热。
2、增大三相四线式供电系统中中性线的导线截面积,最低要求要使用与相线等截面的导线。国际电工委员会(IEC)曾提议中性线导线的截面应为相线导线截面的200%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-17
负荷过大超过稳压源的最大输出功率,导致输出电压下降。

直流稳压源是指能为负载提供稳定直流电源的电子装置。直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。 直流稳压电源随着电子设备向高精度、高稳定性和高可靠性的方向发展,对电子设备的供电电源提出了高的要求。
第2个回答  2015-11-24
用整流桥先将24V交流电转换为脉动直流电,并用电容器滤波,使之成为比较平滑的直流电压源,再用LM317三端稳压集成电路组成的可调节输出电压的直流稳压电源电路,输出端用电容滤波,接上万用表(直流电压档:大于20V的档位),调节LM317电路上输出电压调节电位器至20V即可。(可在1.25V~24V之间无级调压)
第3个回答  2011-12-04
负载过重,超过了电源所能提供的最大功率。本回答被网友采纳
第4个回答  2011-12-05
你的负载太大了,你的电源容量太小了,换个大点的电源。
相似回答