1.5匹格力冷静王2代2级变频空调,开28度一天多少度电,房间制冷很快只有十几个平方。如图

如题所述

1.5匹的空调机,制冷能力约3500W,以现行的能效标准3级来论,COP=3.2,消耗功率约为1094W。
这是变频空调机,您设定温度在22度;甚至20度以下,那么1小时的耗电,可能会在1.2度电以上,因为会长时间高频高功率运转,比定频还费电。
若您室内温度设定在26度C的话,温度稳定后,降频降功率运转1小时,在保温及气密良好的房间,大概1小时耗电约0.5~0.6度电左右。
端看实际使用情况而定。
有其它问题欢迎再提问。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...追问

我的能效是2级每天温度在28度一天到晚开着要不了多少电吧

追答

2级的COP=3.4,消耗功率1030W,差不了多少。相同条件下,2级每小时不过只省下0.064度电
设定温度每提高1度C,可省电6~10%,不输能效等级的差异,但赢在购买成本较低廉。

也就是2级省下的电费,已经先预付了而已,总成本与3级无异。
设定26度C,以我在质检研究单位的测试经验,以本机耗功来论,约为0.5~0.6度电。
设定28度C,可比设定26度C节省15%来算,
0.5*0.85=0.425
0.6*0.85=0.51
设定28度,1小时耗电量约为0.4~0.5度电左右。