1:dz47-63小型断路器,上端接电源,下端接负载,上进下出。支路如果有开关全部并联在总开关的下端。:
2:DZ47-63小型断路器用于交流50HZ或60HZ,额定电压400V以下,额定工作电流为63A以下的场所。主要用于办公楼、信宅和类似的建筑物的照明、配电线路及设备的过载和短路保护之用,亦可作为线路不频繁通断操作与转换之用。
3:使用条件:
周围空气温度-5℃~+40℃,24H内平均值不超过35℃。海拔:安装地点的海拔高度不超过2000M。
大气条件:安装地点的空气相对湿度在最高温度+40℃时不超过50%,在最湿月的月平均最低温度不起过+25℃,相对温度不超过90%。
扩展资料:
一、小型断路器由下列几个主要部分组成:
1、可分断的接触联接。它由固定触头和可动触头组成。
2、由金属筒或绝缘圆柱体组成的器件,其中安装着可分断的接触联接和灭弧设备以及传动装置。
3、带动触头的传动装置。
4、灭弧设备。
二、常用小型断路器开断电路时是用机械的方法把小型断路器的动触头与固定触头分开。而合闸时则用相反的机械运动使动触头与固定触头闭合。 在进行接通和开断负载电路的操作时,固定触头和动触头之间将会产生电弧。
三、开断过程产生的电弧比合闸过程严重得多。当开断的电流很大,特别是开断短路时,电弧很大,断开电路往往十分困难。
参考资料来源:百度百科-小型断路器
dz47-63小型断路器,上端接电源,下端接负载,上进下出。支路如果有开关全部并联在总开关的下端。
DZ47-63小型断路器用于交流50HZ或60HZ,额定电压400V以下,额定工作电流为63A以下的场所。主要用于办公楼、信宅和类似的建筑物的照明、配电线路及设备的过载和短路保护之用,亦可作为线路不频繁通断操作与转换之用。
扩展资料:
断路器的控制回路
1、应能监视控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完好性,以保证断路器的正常工作;
2、应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示信号;
3、合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源;
4、在无机械防跳装置时,应加装电气防跳装置;
5、断路器的事故跳闸信号回路,应按“不对应原理”接线;
6、对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告信号;
7、弹簧操作机构、手动操作机构的电源可为直流或交流,电磁操作机构的电源要求用直流。
参考资料:百度百科-DZ47-63小型断路器
参考资料:百度百科-断路器