风电场主变压器的容量选择有一个公式的,一般为总容量除以功率系数,50MW风电场在0.85功率系数的情况下主变最小容量在59000kVA左右,一般选用63000kVA也就是63MW的容量的主变。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7tBjjteBeWvttztBtX.html
其他回答
第1个回答 2015-05-05
一般50MW的风电场的装机容量一般在49.5MW,主变容量50MW。
相似回答
五万千瓦的
风电场
用5万千伏安
的主变
会过负荷吗
答:
设计的变压器容量,标准上都会规定短时过载能力,通常是1.2倍的短时过载。而
风电场的
特点是,装机容量几乎不可能同时满发,因此,你担心的问题几乎不会出现。就算短时出现了,也没有问题,变压器的短时过载能力足以应付。因此,风电厂装机容量与
主变容量
相同一般是标准配置。
某
风电场
有1.5
MW的
风机100台,需把电满发出去,需要
多大
的变压器?
答:
风电场现在通用的主流机型都是1.5MW型的机组,也就是风机的满发功率是1500KW,这个1500就是输出功率,不用再算什么功率因数了,但是现在的风机都有一定的超发能力,有的机型甚至能发到1700KW,但是考虑到
风电场的
特殊性,根据风的变化功率变化较快,所以满发的情况不是很多。现在的风电场规划一般都是按...
风电场
输变电设备有哪些
答:
从风机出来,有一个箱变,一般采用690V转11000V的,然后各集电线路集中到
风电场
内
主变
,主变再由11000V转送到外网集电线路上。主变配套有无功补偿、操作控制、二次保护等设备。
风力发电的
成本是多少?
答:
风力发电
成本呈下降趋势,目前已经下降到每千瓦/时0.5~0.6元,这大概是风电的全部成本。投资建设一座
50MW的风电场
投资基本在4.6亿左右,这里面主要包含设备采购、工程建设、征地补偿三大块。设备采购方面国产品牌和外资品牌的单位千瓦价格相差很大,国内最便宜的风机当属华锐风机,集团采购价格基本是3600每...
60万千瓦
风电场
需要选择什么型号的变压器, 断路器?? 求指教
答:
即0.69/35kV变压器、690V低压框架式万能断路器、35kV负荷开关(带熔断器保护)安装在一个箱体内,因此这个箱体内的所有设备选型都应该考虑为户外型的,其它的也没什么好说的了,我这也就是去过两次辽北那边的
风电场
,给你介绍一下吧!至于它那里的总装机
容量
我也不知道。
风力发电
变压器选择标准具备哪几点?
答:
场的装机总
容量
相等,不考虑功率因数对变压器容量的放大。2、型式的确定:1)调压方式:根据变压器分接头的切换方式,变压器的调压方式有两种:无励磁调压和有载调压。针对
风电场主变压器
特性:
风力发电
机组发电,充当升压变;当风力发电机组不发电,从电网取电,充当降压变。因此主变压器宜选择有载调压...
风电场接入系统到底
是风电场
接入“系统”还是风电场“接入系统”?_百 ...
答:
根据
风电场
装机
容量
、单机容量及其风机分布的特点,按照增加汇流集电线路的输送容量,减少集电线路电能损耗,减少设备投资的原则,做多方案经济技术比较,提出风电机组的分组方式,确定集电线路中电缆或架空线路的规格和联接方式。 7.3.1.2 风电场升压变电所电气主接线 (1)
主变
高压侧接线 按照接线简单, 运行灵活,扩建容易的...
风电场的
风电机组的规模应该怎样衡量
答:
按照容量进行计算,容量一般分
主变容量
及装机容量。一般别人会问变电站容量和装机容量。
您好,请教一下无功补偿量的问题,
风电场主变
高压侧电压U1变为U2,低压...
答:
不过现在有的地方的国网省局,例如有的地方下文件要求49.5
MW的风电场
补偿范围是-6Mvar-+12Mvar,如果你是用户或设计院,建议先找找本地的文件。但是我告诉你,经验是不负责的,如果要真正让动态设备支撑起
风电场的
电压,20%
的容量是
不够的。这需要综合分析风场的短路容量、风机的功率因数、
主变压器
的...
大家正在搜
电容量大的电容器储存的电场一定多
50mw风电场一年发电量
100mw风电场发电量
50mw风电场投资多少
风电场的转固容量
风电场的容量系数
50mw风电场
50mw风电场中标公告
风电场发电量创纪录新闻稿
相关问题
五万千瓦的风电场用5万千伏安的主变会过负荷吗
您好,请教一下无功补偿量的问题,风电场主变高压侧电压U1变为...
风力发电变压器选择标准具备哪几点?
风电场主变三相电流为0怎么回事?
已知风电场一台220kV强迫油循环风冷三相主变压器高压侧的额...
风电场中哪些部分是需要安装避雷器,比如说是主变高压侧,GIS...
风电场安装1.5kw风电机组30台,总装机45mw如何选择主...
风电场变电站监控屏上发现了问题,主变高压侧Uab电压最高,为...