99问答网
所有问题
冷库膨胀阀调得过小会导致阀盖结霜吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-04-07
调节膨胀阀的时候,一个要看压力,也就是低压压力,还有就是要看蒸发器结霜的情况。一般你只用看膨胀阀上结霜的情况基本就可以啦。结霜的情况为四十五度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7tBXjzBvXzBOXevXeX.html
相似回答
发动机冷却系统常见故障有哪些?
答:
在加氟过程中,如果氟量少或其调节压力低,膨胀阀的阀盖甚至进液口都可能结霜
。而吸气温度低则可能是由于膨胀阀开启度过大。
冷库
排管
结霜
不均匀
答:
当
膨胀阀
的进口处出现
结霜
(或
阀盖
也结霜),进液管的温度比常温低,甚至结露;压缩机的吸气压力低于库温下的相对应压力,机器运转温度和排气温度高,制冷温度下降缓慢或不下降,足以说明膨胀阀的滤网堵塞,存在脏堵或冰堵现象。处理方法:关闭供液总阀,开启压缩机运转,待吸气压力稳定在0以下时,关闭压...
如何判断
冷库
系统是缺氟还是
膨胀阀
开启
答:
当
膨胀阀
的进口处出现
结霜
(或
阀盖
也结霜),进液管的温度比常温低,甚至结露;压缩机的吸气压力低于库温下的相对应压力,机器运转温度和排气温度高,制冷温度下降缓慢或不下降,结霜的部位开始融化,足以说明膨胀阀的滤网或供液过滤器等堵塞,存在脏堵或冰堵现象。系统的缺氟现象:低压压力和高压压力及...
冷库
更换
膨胀阀
后如何排空?
答:
膨胀阀
技术性能的好坏, 直接影响其能否正常调节运行的标志。通常容易出现过滤网的堵塞、感温剂的泄漏等故障。
造成调节
反应不灵敏, 调节失控或无法调节等。 当膨胀阀的进口处出现
结霜
(或
阀盖
也结霜), 进液管的温度比常温低, 甚至结露; 压缩机的吸气压力低于库温下的相对应压力, 机器运转温度和排...
制冷设备维保常见的10大故障现象分析
答:
对于使用毛细管的小制冷系统:加液量过
大会引起
回液。蒸发器
结霜
严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液。温度频繁波动也
会引起膨胀阀
反应失灵而引起回液。对于使用膨胀阀的制冷系统:回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损...
制冷系统有那些常见问题?
答:
蒸发器中的润滑油会在蒸发盘管的管壁上形成一层油膜,同样会使传热系数变小,热阻增加,降低传热效果,制冷剂蒸发量减少,导致系统的蒸发压力降低,相对应的蒸发温度降低,所以应及时对系统放油,并利用热氨冲霜带出蒸发器里的润滑油。原因:
膨胀阀
开启
过小
膨胀阀开启过小,系统供液量少,在压缩机...
怎么处理空调压缩比过低故障
答:
过热度的大小可通过
调节膨胀阀
开启度来实现。 应避免吸气温度过高或过低。吸气温度过高,即过热度过大,将导致压缩机排气温度升高。吸气温度过低,则说明制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,既降低了蒸发器换热效率,湿蒸汽的吸人又会形成压缩机液击。吸气温度正常情况下应比蒸发温度高5一10℃. 一. 2吸气温度过高 正常情况...
压缩机与制冷机有什么区别
答:
3.构成不同:压缩机是制冷机的一个组成部件,而制冷机则由多个部件组成,包括压缩机、冷凝器、
膨胀阀
和蒸发器等多个部件。4.使用场景不同:压缩机广泛应用于工业、农业、医疗等领域的制冷空调设备中,而制冷机除了应用于制冷空调设备中,还被广泛应用于
冷库
、海鲜保鲜等场合。5.能源利用不同:压缩机既可以用电作为能源...
冷库
常见的故障及排除方法?
答:
膨胀阀
技术性能的好坏,直接影响其能否正常调节运行的标志。通常容易出现过滤网的堵塞、感温剂的泄漏等故障。
造成调节
反应不灵敏,调节失控或无法调节等。当膨胀阀的进口处出现
结霜
(或
阀盖
也结霜),进液管的温度比常温低,甚至结露;压缩机的吸气压力低于库温下的相对应压力,机器运转温度和排气温度高,...