空开跳闸交流接触器为什么还吸着

如题所述

有两种情况会出现你所说的状况:
1、你的接线情况是空开只作为一次线路(接触器负荷)的电流保护,二次控制线路从空开的上端取电,即开关跳闸只断了一次线路的电,控制线路仍然正常供电,接触器仍然处于工作状态。
2、这是交流接触器所带的设备(电机等)或线路发生短路后出现的特殊现象,其短路电流大大超过接触器的额定电流,造成接触器的触点熔化,并且动、静触点粘在一起,所以开关跳闸、接触器线圈失电后,仍吸着。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-09
  1:空开只作为一次线路(接触器负荷)的电流保护。

  2、交流接触器所带的设备(电机等)或线路发生短路后出现的特殊现象。

  接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
  接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。