关于变压器工作原理~

一个 交流110V变220V单相变压器,输出端接到交流660V,那么原来220V输出端此时变成了多少,会不会烧毁变压器和接在变压器上的电器?为什么,请简单阐述变压器调压原理。
一个 交流110V变220V单相变压器,输入端接到交流660V,那么原来220V输出端此时变成了多少,会不会烧毁变压器和接在变压器上的电器?为什么,请简单阐述变压器调压原理(抱歉,是输入端接到660,写错了)

初学者首先知道变比这一概念,
110V变220V单相变压器的变比是1:2,
一次加1V,二次输出2V;一次加10V,二次输出20V;
一次加50V,二次输出100V;一次加110V,二次输出220V;
那么一次加1000V,二次能输出2000V吗?肯定是不行的。
因为随着一次电压的增加,激磁电流也在增加,通过铁芯的磁通量也在增加,
但铁芯的尺寸是已确定的,铁芯的截面积也是已确定的,能通过的最大磁通量也是已确定的,再加大就饱和了,铁芯的饱和就限了感应电动势,没有足够的感应电动势去抵制外加电压,就会使激磁电流剧增,就会烧毁变压器。
110V变220V单相变压器,可以做为220V变110V单相变压器,
但不可以做为660V变330V单相变压器,接到交流660V必将烧毁,道理如前所述。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-19
变压器的工作原理最简单地说就是“电生磁,磁生电”。变压器的初级(一次)线圈和次级(二次)线圈共同绕在一个铁芯上,当一次线圈通入电压U1后,在铁芯中产生交变磁通,这个磁通穿过一次绕组和二次绕组,根据电磁感应定律,在一次绕组和二次绕组中分别产生感生电势E1和E2。这就是变压器最简单的工作原理。
由变压器的感生电势E1约等于电源电压U1,所以E1≈U1,E2≈U2,还由于变压器的电压与匝数成正比, 所以变压器的变比K=U1/U2=N1/N2。U1=U2/K U2=U1/K
根据你说的情况,将110V端接到660V的电源中,输出端220V的电压变成了多少,
你可以这样计算:该变压器的变比K=U1/U2=110/220=1/2, 当U1=660V时,U2=U1/K=660/(1/2)=660X2=1320V,即在110V输入端接入660V电压,在220V输出端的电压将变为1320V.
其实,该低压变压器由于受绝缘材料的限制,按你说的方法接入电路后,变压器是会被烧毁的,更谈不上将电器接上去会产生什么后果了。
第2个回答  2010-06-19
变压器是利用电磁感应原理工作:当一次侧接入电源后在二次侧(可以升压也可以降压)产生感应电压,感应电压与电源侧电压的关系就是两侧线圈的匝数比:U1/U2=N1/N2如果要升压则二次侧的匝数多与一次侧,如果要降压则二次侧的匝数少于一次侧。110/220的变比就是是1/2,如果接入660V则输出应该为660*2=1320V。实际运用中,变压器的两侧绕组间的绝缘以及绕组对地绝缘是很重要的因素,厂家都是按照额定电压加工的绝缘,一旦超过额定电压运行将造成绝缘击穿而发生短路,短路电流将损坏变压器。
第3个回答  2010-06-19
变压器工作原理通俗点说,就是电磁感应。单项变压器一般有两组以上的线圈,初级线圈接通交流电产生磁场,次级绕组在这个磁场作用下,产生感应电动势,接上负载就产生电流了。两组线圈的匝数(圈数决定电压高低),线圈绕线的粗细决定电流的大小。
关于你说的情况,那肯定的说一定会烧毁变压器和接在变压器上的电器,除非660V的电流小到不只足以烧掉变压器。
第4个回答  2010-06-19
110V变220V,那么变比就是1比2了,你如果在输出端(付边)接上660v电压,那么在输入端(原边)就会有330v的电压,肯定会烧毁变压器和接在变压器上的电器的,这是升压所致,用电器严重超过额定电压,造成绝缘击穿烧毁电器。
相似回答