25平方铝线200米可以负载两台15千瓦和一台20千瓦电机吗,还有10平方铜钱在220v,50米左

25平方铝线200米可以负载两台15千瓦和一台20千瓦电机吗,还有10平方铜钱在220v,50米左右可以负载多少电

一、问题1:

    首先计算3台电机的总功率:P总=15×2+20=50KW;

    计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=50000/380/1.732/0.85≈89.4A;

    200米的输送距离不是很远,我们也要核实一下是否满足要求,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。

    ΔR=U/I=19/89.4≈0.2125Ω

    铝芯线:S=ρ×L/R=0.0285×200/0.2125≈26.8mm²,可选择35mm²铝芯线能满足要求。因距离原因25mm²的铝芯线略偏小,它载流量是105A也是勉强能用,最好还是用35mm²铝芯线。

二、问题2:

    是问10mm²铜芯塑料绝缘导线带多大功率的220V单相负载,配电距离是50米。

    查表:10mm²铜芯塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为75A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:75×(1-20%)≈60A;

    计算带单相功率:P=UIcosφ=220×60×0.85≈11.2KW;

    10mm²铜芯导线能带单相负载约11.2KW。50米的距离不远,不用考虑导线的压降问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答