答:油浸式变压器现场吊芯(罩)大修检查的方法和程序是:(1)办理工作票。(2)进行大修前的外观检查和电气试验。(3)放油、拆开变压器引线和二次回路。(4)放油后,拆卸套管、联管、温度计、气体继电器等附属装置,升高座、储油柜、冷却器、呼吸器、防爆器(或释压阀)。(5)拆卸分接开关的操动杆(有载分接开关则需吊出切换开关,并拆开上法兰与大罩或与上轭夹件的连接)。(6)吊出器身(或吊起大罩)。(7)检查试验和修理器身及各附件并处理油。(8)以与上述相反的顺序回装。(9)加压试漏,抽真空,注油。(10)调整、试验、干燥(必要时)、刷漆。(11)验收、交工、结束工作票,带电。应注意的事项有:(1)[1][2]下一页