一、 电压互感器更换高压熔丝的操作

1、 电压互感器高压熔丝常压常用型号有那些?有何特点?熔断后有哪些现象?熔断的原因有哪些? 2、 更换高压熔丝前应做好哪些准备? 3、更换高压熔丝的操作,再次投入前对电压互感器应作哪些检查?

十二、电压互感器更换高压熔丝的操作 1、电压互感器高压熔丝常用型号有哪些、有何特点?熔断后有哪些现象?熔断原因有哪些? 答: 电压互感器高压熔丝常用型号: 有RN2、RN4、RN6型 电压互感器高压熔丝的特点: 额定电流为0.5A,1分钟内熔体熔断电流为0.6~1.8A,最大开断电流为50kA,三相最大断流容量为1000MVA,熔体具有l00±7Ω电阻。 熔断后有哪些现象: 电压表的指示“一低两不变,两低一不变”。 一低两不变(相电压表;接地相低,非接地相不变) 两低一不变(线电压表;与接地相有关的低,无关的不变) 熔断原因有哪些: 1)(内部原因) 电压互感器本身(这里包括一、二次侧引线及电压互感器)的故障。有一次绕组及引线短路和二次绕组及引线短路(而由于二次熔丝选择不当未能及时熔断引起一次熔丝熔断)两方面。 2)(外部原因) 系统中由于单相间歇电弧接地、和操作而引起的铁磁谐振,使得电压互感器发生铁芯磁饱和,励磁电流突然增加。 2、更换高压熔丝前应做好哪些准备? 答: 更换高压熔丝前应做好哪些准备: 10kV及以下的电压互感器运行中发生高压熔丝(一次侧装设的熔丝)熔断故障时,应首先将电压互感器退出运行,即拉开电压互感器高压侧隔离开关,为防止互感器反送电(二次侧电压感应到一次侧),应取下二次侧低压熔断器中的熔丝。应做的准备有。 (1)应有专人监护,工作中注意身体各部位保持与带电部分的安全距离(不小于0.7m),防止发生人身触电事故。 (2)停用电压互感器应事先取得有关负责人的许可,应考虑到对继电保护,自动装置和电能计量的影响,必要时将有关保护、自动装置暂时停用,以防误动作。 (3)更换熔丝必须采用符合标准的熔断器(一般采用RN2型或RN4型),不能用普通熔丝代替。否则电压互感器一次侧一旦发生故障,普通熔丝不能限制短路电流和熄灭电弧,很可能发生烧毁设备和造成大面积停电的重大事故。 3、更换高压熔丝的操作,再次投入前对电压互感器应做哪些检查?应遵守的安全注意事项? 答: 更换高压熔丝的操作,再次投入前对电压互感器应做哪些检查: 仔细查看一次侧引线及瓷套管部位有无明显故障点(如异物短路、瓷套管破裂、漏油等),注油塞处有无喷油现象以及有无异常气味等,必要时,应摇测其绝缘电阻。在确认无异常情况下,更换合格的熔丝,进行试送电。如再次熔断,说明互感器内部及一次侧引线部分有短路故障,应进一步检查并排除故障。 更换高压熔丝应遵守的安全注意事项: (1)应有专人监护,工作中注意身体各部位保持与带电部分的安全距离(不小于0.7m),防止发生人身触电事故。温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-01
一、更换高压熔丝前应做好准备:
10kV及以下的电压互感器运行中发生高压熔丝(一次侧装设的熔丝)熔断故障时,应首先将电压互感器退出运行,即拉开电压互感器高压侧隔离开关,为防止互感器反送电(二次侧电压感应到一次侧),应取下二次侧低压熔断器中的熔丝。应做的准备有。
二、更换高压熔丝的操作,再次投入前对电压互感器应做以下检查:
仔细查看一次侧引线及瓷套管部位有无明显故障点(如异物短路、瓷套管破裂、漏油等),注油塞处有无喷油现象以及有无异常气味等,必要时,应摇测其绝缘电阻。在确认无异常情况下,更换合格的熔丝,进行试送电。如再次熔断,说明互感器内部及一次侧引线部分有短路故障,应进一步检查并排除故障。
三、 更换高压熔丝应遵守的安全注意事项:
