99问答网
所有问题
电工知识:电流互感器穿芯匝数讲解及安装注意事项
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-11-30
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
电流互感器穿心匝数
?
答:
电流互感器穿心匝数就是电流互感器的一次线穿绕方法
。如穿心匝数为一匝表示:被测导体应一次穿过穿心互感器。二匝表示:被测导体应二次穿过穿心互感器。变比与匝数的换算问题有时会出现错误,在此我们可以讨论一下。 正确穿绕的方法 首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器...
电流互感器
怎么穿线?
答:
我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,
注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数
,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。如图:如最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕...
电流互感器穿心匝数
是什么含义?
答:
电流互感器穿心匝数就是电流互感器的一次线穿绕方法
。如穿心匝数为一匝表示:被测导体应一次穿过穿心互感器。二匝表示:被测导体应二次穿过穿心互感器。就电流互感器的一次线穿绕方法、变比与匝数的换算问题有时会出现错误,正确穿绕的方法应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器...
安装电流互感器
时应
注意
什么啊?
答:
电流互感器安装注意事项:
1、电流互感器极性不能接反,相序、相别应符合设计及规程要求
,对于差动保护用的互感器接线,在投入运行前必须测定两臂电流相量图以检验接线的正确性;2、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求;3、
二次回路导线或电缆,均应采用铜线
,电流互感器...
电流互感器
的
匝数
怎么看
答:
数一下穿过互感器孔洞的导线根数就可以得出电流互感器的穿心匝数。电流互感器变比
与穿心匝数
关系
:电流互感器
变比与匝数关系穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次...
电流互感器
绕的
匝数
有什么规定
答:
电流互感器绕的匝数有什么规定
电流互感器穿心匝数
就是电流互感器的一次线穿绕方法。如穿心匝数为一匝表示:被测导体应一次穿过穿心互感器。二匝表示:被测导体应二次穿过穿心互感器。
电流互感器穿心匝数
?
答:
穿心匝数
为一匝表示:被测导体应一次穿过穿心互感器。二匝表示:被测导体应二次穿过穿心互感器。一般是刚好没有所需要变比的互感器时,用现有的互感器代替的一种措施。例:实际需要50/5的互感器,但手边仅有100/5的互感器,就可以用100/5的
互感器穿
二匝来使用。
电流互感器
接线
注意事项
有那几方面?
答:
1)
电流互感器
的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联。2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故 3)二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧...
如何看出
电流互感器
的
穿心匝数
是多少?
答:
电流互感器
的
穿心匝数
换算方法:一次
穿芯匝数
=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/5=3匝。(即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。)可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,先计算出...