一、冷水机e10故障代码指的是冷水机防冻故障

你好,冷水机显示e10故障,通常是由于压缩机防冻故障,回气管出现结霜结冰现象,触发了压缩机防冻保护,然后在控制面板显示故障代码e10。

二、冷水机e10故障的原因

冷水机e10压缩机防冻故障导致出现防冻保护,主要原因是由于冷冻水管路存在异常,导致冷冻水流量过小,从而导致压缩机出现结霜结冰。因此要解决和处理,需要对冷水机组冷冻水循环水泵工作状态是否正常、冷冻水管路上的阀门等部件是否完全打开、冷冻水管路上过滤器是否脏堵等进行检查。

三、冷水机e10冷水机防冻故障解决方法:

1、冷冻水循环水泵:检查水泵是否正常工作,若不正常要进行检修。

2、冷冻水管路阀门等部件:冷冻水循环回路上,需要各个阀门保持完全打开的状态,以保证足够的水流量,管道阀门、闸阀等需要一一检查,将其打开,并拧紧。

3、冷冻水管路过滤器:过滤器通常安装在回水管路上,将经过设备的冷水进行过滤处理再回送到冷水机内,出现脏堵会直接影响水流量,因此要暂时将管道卸下,查看过滤器情况,进行清洁或更换,确保冷冻水循环流畅不受阻。

另外,由于不同厂家的冷水机故障代码可能不一致,所以需要查看下对应型号的冷水机说明书进行确认具体的故障问题,然后再进行对应地解决。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-29
冷水机一、冷水机e10故障代码指的是冷水机防冻故障你好,冷水机显示e10故障,通常是由于压缩机防冻故障,回气管出现结霜结冰现象,触发了压缩机防冻保护,然后在控制面板显示故障代码e10。
二、冷水机e10故障的原因冷水机e10压缩机防冻故障导致出现防冻保护,主要原因是由于冷冻水管路存在异常,导致冷冻水流量过小,从而导致压缩机出现结霜结冰。因此要解决和处理,需要对冷水机组冷冻水循环水泵工作状态是否正常、冷冻水管路上的阀门等部件是否完全打开、冷冻水管路上过滤器是否脏堵等进行检查。三、冷水机e10冷水机防冻故障解决方法:1、冷冻水循环水泵:检查水泵是否正常工作,若不正常要进行检修。第2个回答  2022-06-29
第3个回答  2022-06-29
第4个回答  2022-06-29
