框架柱钢筋采用焊接,箍筋需要加密吗

如题所述

框架柱钢筋采用焊接,箍筋需要加密。

这题确实没有明确直白的条文。只能从《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版) 细读其用词“搭接”两字,着重分析一下出来。在8.4.1 条中可理解为钢筋的连接,有三种形式:绑扎搭接、机械连接或焊接。而“搭接”两字只用于绑扎搭接;机械称连接,焊接就叫焊接。再读8.4.6条是在梁、柱类构件纵向受力钢筋搭接长度范围内横向构造钢筋。那么请楚了:

焊接不属于(等于)搭接(绑扎搭接),框架柱钢筋采用焊接,箍筋不需要加密。

8.4.1 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。

混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键传力部位,纵向受力钢筋不宜设置连接接头。

8. 4. 6 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内横向构造钢筋应符合本规范第8. 3. 1 条的要求;当受压钢筋直径大于25mm 时,尚应在搭接接头两个端面外100mm 的范围内各设置两道箍筋。

参考资料:《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版) 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-06
不需要的,只有搭接绑扎时候会采用箍筋才会得呢
相似回答