消防水箱和消防水池有哪些区别?

如题所述

消防水泵:
发生火灾时,消防水泵给消防系统管道供水,保持压力;
消防水箱:
一般装于屋顶水箱间.
常规用于消防系统增压保水,通过稳压泵给消防管道系统少量缺水进行补水增压,使消防管道系统保持一个恒压;
当大量损失水时,消防泵启动;
但消防水箱也会保留一部分蓄水,作为消防应急,这部分蓄水一般是通过自流或稳压泵流到管道里的;
消防水池:当发生火灾时,消防管道系统需要灭火,需要大量用水,消防水箱的蓄水远远不够,这是消防泵直接从消防水池抽水,给管道系统供水,以达到灭火;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-26
来源:知乎

消防水箱按其功能可分为高位水箱、减压水箱和转输水箱3大类,我们平时说的大多数情况下是指高位消防水箱。
GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统规范》里关于二者的定义
2.1.5 消防水池 fire reservoir
人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。
2.1.6 高位消防水池 gravity fire reservoir
设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。
2.1.7 高位消防水箱 elevated/gravity fire tank
设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。
消防水箱是为了满足建筑物起火后前10分钟的消防水量,也就是火灾初期灭火的用水量而设置的;消防水池是为了满足建筑物在火灾延续时间内(常见工业民用建筑2~3小时),整个灭火期间室内外消防用水量而设置的。
一般来说,消防水池的容量要大于消防水箱。毕竟两三个小时的用水量远远大于10分钟。常见的消防水箱容积有6m³、12m³、18m³等,消防水池则上百立方米。
刚才引用规范的时候顺便也贴出来“ 高位消防水池 gravity fire reservoir”是因为看到有知友说,“水箱在楼上,水池在楼下”……在某些情况下,水池也可以是在“楼上”的。二者并不绝对。
例如,号称中国第一高的电视塔——广州电视塔(小蛮腰),塔身主体高454米,在443.6m处设置了一个540m³的高位消防水池。