水冷机选型公式怎么计算

如题所述

  很多工业上都会用到水冷机,而且水冷机的选型也是有很多的,水冷机的选型也是有一定的计算公式的,那么工业水冷机的选型公式是什么呢,特别是一些工厂使用水冷机,能够有效的降低机器的温度,从而提高机器的工作效率,使用水冷机的时候,也是需要正确的进行选型,那么选型的公式如何呢,其实是可以利用下面的一些公式进行选型的。



  水冷机,工业水冷机的选型公式

  1、通过冷却水(油)进、出口温差来计算发热量

  Q = SH * De * F * DT / 60

  Q: 发热量 KW

  SH:比热 水的比热为 4.2KJ/Kg*C (4.2千焦耳/千克*摄氏度) 油的比热为 1.97KJ/Kg*C (1.97千焦耳/千克*摄氏度)



  De: 比重 水的比重1Kg/L (1千克/升) 油的比重0.88Kg/L (0.88千克/升)

  F: 流量 LPM (L/min 升/分钟)

  DT: 冷却水(油)进出口温差(出口温度-进口温度)

  注: "/ 60" 是用于将流量 升/分 变为 升/秒 ;1kW = 1kJ/s ;

  例1: 冷却水进水为20度,出水25度,流量10升/分钟

  发热量 Q = 4.2 * 1 * 10 * (25-20) / 60 = 3.5KW

  选择冷水机冷量时可适当加大 20%-50% 即可选用 EPC50



  例2: 冷却油进口为25度,出水32度,流量8升/分钟

  发热量 Q = 1.97 * 0.88 * 8 * (32-25) / 60 = 1.62KW

  选择冷水机冷量时可适当加大 20%-50% 即可选用 EOC22

  2、通过设备的功率、发热量估算

  a、如用于主轴冷却,可根据主轴电机功率的30%估算所需制冷机组的冷量。

  例: 7.5KW电机,可选配2.2kw 或 2.8kw冷量的制冷机组;

  b、注塑机可按 每安士0.6KW 冷量估算



  工业水冷机的选型公式上文做了详细的介绍了,其实很多朋友在使用水冷机的时候,一定要注意相关的参数,通过水冷机的选型,就可以更好的应用到机器上,从而来实现降低机器温度的目的,我们上面的公式也是通用的,但并不是作为唯一的选型公式,计算的时候也会出现一些误差,所以也需要通过一些经验数据等相关因素进行估算。