99问答网
所有问题
求电工师傅,供电局的三相四线电表是60a的,我的一台机器是58千瓦。能不能带的起来。急救帮助
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-12-19
60A的电表带不了58kw的电动机。
58kw的额定电流理论上为:I=P/(1.732Ucosφ)=58000/(1.732×380×0.85)=103A;
103A>60A,如果算上电动机5~7倍额定电流的启动电流,这个电表就烧掉了。
可以在电表上加装电流互感器,这样就可以使用电表了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7eztjeWXjjBt7tvWOt.html
其他回答
第1个回答 2016-12-19
带不起来,58KW运行电流大约116A
第2个回答 2016-12-19
不可以,要加互感器才可以。