连梁我可以按最大配筋率配筋,可以不用考虑它超筋吗

如题所述

可以按最大配筋路配筋啊,既然是最大配筋率就不存在超筋不超筋的问题了。
梁高越高,刚度越大,内力就越大,配筋自然超限
在剪力墙结构中,连梁是弱构件,和剪力墙是铰接构件,没必要做太大的刚度。其实所有的剪力墙之间的洞口都可以称之为连梁,只是在跨高比不小于5时可以按照框架梁来设计(参见高规7.1.8条和5.2.1条以及条文说明)。在跨高比小于5时,此时连梁刚度可予以折减
把这个梁变柔一些!类似这样的情况从构件的整体布置和刚度分布入手分析,有助于解决问题
框剪结构要做强连梁,纯剪结构才做弱连梁。见抗规6.1.8及6.1.9条。