空调机组冷凝水管为什么要有反水弯
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-05-28
在风机盘管冷凝水管道施工过程中,风机盘管的冷凝水出口一般不用设置存水弯。冷凝水存水弯的重要作用之一就是防止由于负压而造成冷凝水排不出去,而由于风机盘管的集水器往往是开放式的,静压也比较小,所以不用加存水弯,加了存水弯反而容易积垢造成堵塞。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7ejzOeWXBjte7j7Wtt.html
相似回答
多联机
空调反水弯
不装行不行机子比排水高?
答:
既然机器比排水管高度要高,就不一定非安装排水弯。
中央空调产品安装时候在冷凝水排水管路上设置排水弯的主要目的是防止排水管路中的冷凝式倒灌进入空调室内机节水盘内
。如果是自带冷凝水排水泵的空调机组,则在排水管路上还是要设置专门的排水弯。
中央
空调排水管
做
反水弯
吗?
答:
起到密封作用
。这种做法的优点在于,
可以大幅度降低空调机组的基础安装高度
,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。有图有真相,希望以上回答,能对您有所帮助!
中央
空调
的
排水管
到底要不要安装臭味截止阀?
答:
不需要刻意安装这种所谓的专用阀。中央
空调冷凝水排水管
安装过程中为了防止使用时候后面或外部的污浊空气顺着排水管进入室内,只要在排水管末端部位制作一个下U型排水弯就可以很好的阻断排水管内的空气流通,而不用专门的阀门来实现这一功能。专门从事空调安装、施工或设计的人员都有这个常识。
带水泵的家装中央
空调
排水是不是一定要做提升弯?可不可以不做
答:
可以不做,但是原来不带水泵的不是保持向下坡度自然排水么。现在加了水泵还是这样,和不加有什么区别,
只是加快排水还多浪费点电呢
,提升弯也叫反水弯,冷凝水量较小时,附着在提升弯上汇聚成水流倒流到接水盘里,利于水的排水,所以带泵的最好做 这是我的理解 ...
下雨了,你家的这些“下流点”怎么样?
答:
到室外
空调冷凝水水管
或带有地漏的外机平台,尽量不要排到卫生间的地漏下水口,实在无法排到室外,不得已要通过卫生间地漏排的话,也要注意一点:要连接
有反水弯
的的地漏口立管上(下图1和2),而不是连接在下水管的水平管上(下图3)否则臭味会串到各个房间,当然了,如果在
冷凝水管
立管做个自有的反水弯会更好的,就...
怎样正确安装疏水阀?
答:
6.如果设备的低处没有位置安装疏水阀,应在出水口低位置加个
反水弯
(
凝结
水提升接头),把凝结水位提升后再装疏水阀,以免产生汽阻。7. VTON疏水阀的出
水管
不应浸在水里。(如果浸在水里,应在弯曲处钻个孔,破坏真空,防止沙土回吸。)8. 机械型蒸汽疏水阀要水平安装。9. VTON蒸汽疏水阀不要...
人进冷库要注意些
什么
?
答:
手脚觉得很沉这时候要果断出来脱防护休息 不知道你说的冷库是多少温度如果是高低温需要注意的很多 零下50度得概念是得带呼吸器 如果你只是0-10度得冷库 一般不会出现危险 可能出现的危险就是有人给冷库门关上了你出不来了 所以一定要反宁压力把 如果没有就在门翻板上些正在作业中 ...