空调氟利昂正常,出风口温度也正常,但是就是室内温度降不下来,是为什么呢?

新买的格力睡梦宝1.5匹,室内面积14平方
氟利昂压力测试5个压,门窗已经关好,出风口温度13度,没有被阳光直射。。

1.5匹的空调用于14平方的室内面积,风量和制冷量足够了,而且空调已经偏大了。
空调的低压和出风温度确实正常。
如果出风口温度一直是13度的话,室内的温度不可能降不下来。出风温度不可能一直是13度。
室内温度降不下来的原因,可能是空调的环境感温包不准,或者感温包没有装好,离蒸发器位置太近,所以感温包测得的温度低于室内的实际温度。房间实际较热,但感温包测得的温度却比较低,压缩机因而会停机,空调只吹风不制冷,房间温度因而降不下来。
如果确实是这个原因的话,空调压缩机应该会频繁开停,楼主可以听一下内机是否有经常动作的响声。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-06
你说的出风口温度正常是表示你设置是多少度,出风口哪里吹出来的分就是多少度吗?
如果是这样的话,温度降不下来,你看一下是否设置了制冷模式?
再看看家里的门窗是否有关好,有没有其他发热量很高的什么东西在家里。
希望能帮到你!
第2个回答  2010-07-06
如果室外机正好被太阳照射着,或制冷剂严重泄漏也会出现这种情况。
第3个回答  2010-07-06
氟利昴是不是正常要测试的,如果新装的机,阀门是不是没有完全打开。
第4个回答  推荐于2017-11-23
空调制冷工作半小时左右,用温度表测量室内机进出风口的温差,如果温差在12度左右,表示该空调的制冷性能良好,多是房间密封保温条件太差造成的。如果温度太小,说明空调的制冷效果不佳,应及时与销售商或售后联系退换或检修。
制冷量3500W的1.5匹空调,适合18平米左右的房间使用,你的房间才14平米,安装制冷量3200W的1.2匹空调就可以了,1.5匹的空调制冷效果差,确实令人懊恼。如果房间的密封保温条件良好的话,肯定空调有问题,或者是电源电压不稳或太低造成的。本回答被提问者采纳