一、可能是制冷剂泄漏后不足(俗称“雪种”不够) ,添加制冷剂即可。

二、供电电压不够,压缩机无法正常运转 。建议安装稳压器。

三、空调制冷功率偏小、房间面积过大 ;房间保温就效果差。选购空调时充分考虑到这些因素。

四、外界环境温度过高,制冷时间比平时较长。 

五、空调长时间不清洗保养。及时进行清洗。

六、连接室内机和室外机的铜管过长。找专业人员进行调试。

相关说明

空调设备设施的维修养护,技术性较强,因此每年的年底就要制定下一年的维修养护计划。制定计划时,为了使计划制定的准确合理、完整、明确,应由全国空调系统检测及技术服务中心与维修组人员共同研究制定《中央空调维修养护计划》并与用户沟通。

《中央空调维修养护计划》在制定过程中,应考虑到中央空调使用的频度,中央空调的运行状况,有无故障隐患,合理维修养护的时间(避开节假日、特殊活动日等)。维修养护计划的内容主要包括:维修养护项目的内容、具体实施维修养护的时间、预计的费用以及所需备品、备件计划等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-27
1、可能是在施工时,另外两台室内机的管路堵塞或冷媒流通不畅(如弯管时管路憋了)。
2、可能是施工时,管路没有吹尘,造成室内机电子膨胀阀堵塞。
3、可能是施工时没有抽真空,造成电子膨胀阀冰堵。
4、室内机感温头故障。
5、室内机的负荷选小了。
以上各项可逐一排查,找到原因再有针对性的解决。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-07-29
原因有好几种:

1、两台不制冷的内机功率没有配够,功率太小无法满足房间空间的需要。这种情况就只能更换更大功率的内机
2、2台不制冷内机故障,这种情况需要观察你的控制面板,看有没有错误显示代码,并联系安装公司维修人员
3、检查门窗是否关好,风口前方是否有灯带等阻挡 这些因素都会影响制冷效果

以上3种是比较常见的空调不制冷的原因,只要细心观察,都是可以找到其原因的。在针对不同的原因,采取相应的方法处理。
第3个回答  2016-07-09
要么设计选型问题,要么是安装问题,如果有测温仪,测一下出风口的温度,要近距离探测到风口里面,刚开机不久大概是18度,开机半个小时以后可以测到14度以下,如果温度很高证明制冷有问题,可能是内机膨胀阀堵塞了。
第4个回答  2016-06-29
你用的是多联机。不知道你的外机是不是工作正常,毕竟多联机是共用一个外机的,你可能要对外机的冷凝器进行较好的清理。还有就是要找人检查一下换向阀是否正常。如果换向阀卡主的话,就会导致你说的有两个个无法制冷。因为机器的制冷剂无法进入冷凝器。最好找该品牌的售后服务,现在的修理工,就知道加制冷剂。制冷剂加的过多,反而蒸发不完全,导致液击,损坏压缩机。